5 Practitioner
•
891 メッセージ
0
28
PowerScaleとIBバックエンドスイッチとの互換性について
いつもお世話になっております。
PowerScaleとIBバックエンドスイッチとの互換性について
ご質問させてください。
今はもう生産終了している既存Isilon X210に
新しいPowerScale A300Lを増設し、
ノード間でデータ移行をした後にX210を撤去しようと考えています。
現状のX210のバックエンドがインフィニバンドでして、
スイッチはMELLANOX 8-PORT QDR IB (40GbE)を
利用しており、A300Lのバックエンドポートも
同じく40GbEのものを構成予定です。
今回の増設に伴いバックエンドのポートが足りない可能性があり、
インフィニバンドスイッチをNVIDIA SB7890 (100GbE)に
リプレースしたいと考えています。
・このとき、X210やA300LとこのNVIDIA SB7890とで
互換性があるものでしょうか?
互換性リストのようなものがあればよいのですが・・・
(イーサネットスイッチだとあった覚えがあります)
・またPowerScale側のバックエンドのポート40GbEと
スイッチ側の100GbEとでインフィニバンドケーブルの
QSFP-QSFP (40Gb DAC)やQSFP+ - QSFP+ (100Gb DAC)で
接続可能なものでしょうか?
40GbEポートと100GbEポートとで接続可能なのかどうかが疑問でして・・・
・そもそもの話なのですが、
X210と最新のA300Lとを同じクラスタに増設できるものでしょうか?
同じクラスタに増設できるOSバージョン間の条件などは
あるものでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
1
2024年5月15日 01:46
tanboi_3さん
まず最初にご質問の意図をAyasが理解しているかどうか確認させてください。
やりたいこと> X210 →A300Lへのデータ移行。Techリフレッシュ。
(違っていたら教えてください。)
質問ポイント>
①X210と最新のA300Lとを同じクラスタに増設できるのか?
②X210やA300LとNVIDIA SB7890とで互換性があるのか?
コメント>
① X210とA300Lの同じPoolでのNode互換性がないので同じPool構成はできませんが、異なったPoolでSmartPoolでデータを移行することは可能です。また全くの別ClusterとしてSyncIQでのデータ移行も可能ですがこの場合同じIBスイッチを使いうというお話なので別Clusterとしてのご希望はないものと考えています。
参考:
PowerScale OneFS Supportability and Compatibility Guide 2024
Page23
For node pool compatibility the following requirements must be met:
● The newer-generation node must have the same node series as the earlier-generation node (S, X, or NL).
● The newer-generation node must have the same number and layout of HDDs, SEDs, and SSDs as the earlier-generation node.
● The newer-generation node must have compatible RAM with the earlier-generation node.
②X210 とNVIDIA SB7890(Mellanox SB7890)でのコンパチはなさそうです。リストには記載なしでした。(後述資料から)またA300ではNVIDIAとのコンパチはありますが、SB7890モデルはリストにはないのでやはりRPQが必要だと思います。
ポートスピードに関しても記載はなかったのでIBスイッチ互換性と共にRPQが必要かと。
参考:
ISILON SUPPORTABILITY & COMPATIBILITY GUIDE
Page 51 CABLES, SWITCHES, and COMPATIBLE NODES
PowerScale OneFS Supportability and Compatibility Guide
Page24 Table 36. Mellanox/Nvidia switches
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
1
2024年5月16日 02:41
X210とA300LのバックエンドインタフェースのInfiniband対応が必要です。
現在販売している唯一のIBスイッチである36ポートモデル(Dell型番:210-BFSJ)は、X210との接続をサポートしており、この36ポート IBスイッチは、質問中にあるNVIDIA SB7890(おそらくNVIDIAがOEMしているMellanoxモデルSB7890.仕様は変わらないはずです)になります。(ただしサポートを受けるためにはデル・テクノロジーズからご購入頂かないといけません)。
つまり、技術的にはバックエンドインタフェースがInfinibandのA300Lと上記36ポートスイッチ(210-BFSJ)を使って、既存のX210と同一クラスタにすることが可能です。また既存クラスタのOneFSがA300Lがサポートするバージョン(OneFS 9.2.1以降)であることも必要です。
サポート構成として購入、構築するためにはお近くのDellTechnologies担当者とのご相談をお勧めします。
(編集済)