新しい会話を開始

未解決

MW

2 Intern

 • 

235 メッセージ

1133

2019年3月31日 19:00

Isilon 40Gネットワーク

Isilonのフロントエンドネットワークは40Gが選択可能ですが、 その場合コネクタの形状はどうなりますでしょうか?(LC、MPO)

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2019年4月1日 19:00

m.wさん

https://support.emc.com/docu52911_Isilon-Site-Preparation-and-Planning-Guide.pdf?language=en_US

を確認するとpage 45 のOptical cabling to switch or serverのセクションには『Note: Dual LC for 10GbE cables have a bend radius of 3 cm (1.2 in) minimum. You can obtain MPO connector ends for optical 40GbE cables』とあるので40GだとLCでもPMO両者使用可能です。しかしsupport bulletinのパーツ番号(閲覧制限有り)をみるとMPO表記があるのはIB ケーブルのみなので実際フロントエンドではLC形状のみでの提供になるのかどうか、を詳しい人にちょっと確認中です。

 

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2019年4月2日 00:00

m.wさん

もうちょっと調べてみたのですがGen6でのフロントエンドについてはDell EMC提供の

QSFPとCisco製のQSFPがあることが分かりました。

 

Qualified Generation 6 optics for front end NICs Page 33 より

https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu44518.pdf 

 

そのうちDell EMC提供のQSFPはMPOタイプで、Cisco製はLCになります。

 

 

 

 

 

2 Intern

 • 

235 メッセージ

2019年4月2日 02:00

ayasさん

ご回答有難うございます。

資料を確認させて頂いたところ以下の通りCisco製のQSFPには以下のコメントがありました。

--------------------------------

Not sold by Dell EMC.
Only qualified for use with Mellanox 40GE NIC and Cisco Switch.

--------------------------------

これはDellEMCからは購入出来ないという内容だと思いますが、仮にCisco製のQSFPを利用している場合は、HW故障時は交換用の部品は別途手配が必要になるのでしょうか?

特別な要件が無い限りはDellEMC提供のMPOタイプを選択するのが無難といったところでしょうか。

 

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2019年4月3日 23:00

m.w さん

どちらを使用するかはお客様の環境如何になりますので環境にあったものを選択してください。

またお察しの通りDell EMC社製ではない場合はDell EMCでのパーツ供給はできないのでその点は考慮かもしれないです。

イベントは見つかりませんでした!

Top