SRDF/A DSEの挙動について

DSEの挙動について質問があります。

DSEが機能した場合、SRPの空き容量がなくなるまで、SRDFリンクを維持する

で合っておりますでしょうか。

 

その時の、DSEの使用量の確認方法をご教授頂けないでしょうか。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2021年10月4日 18:00

todehi daneyoさん

 

DSEが機能した場合、SRPの空き容量がなくなるまで、SRDFリンクを維持するで合っておりますでしょうか。

 

DSEはその設定が変更(Disableにされるまで)機能します。

参考資料:Dell EMC Knowledge Article 000037644 : VMAX3: Error code: CACA.28 (SRP full)

DSE is to be used link bounce or very high burst IO workloads in short durations, but when it is in Spillover mode it is consuming back-end space just like customer data. If DSE is activating continually while SRDF/A is in operation, then the SRDF/A environment should be reviewed or SRDF/A might not be feasible for the customer's environment and should be disabled.

 

その時の、DSEの使用量の確認方法をご教授頂けないでしょうか。

 

→こちらでDSEのトラックの確認が可能です。

 

symcfg show -pool プール名 -thin -detail |more
# of DSE Tracks : XXXXX

参考:Dell EMC Solutions Enabler Array Controls and Management CLI User Guide