60488 ALRT_SP_SHUTDOWN_WARNING > Storage Processor %2 is shutting down. The temperature of the storage system may be too high to support safe operation.
60498 ALRT_SP_AMBIENT_TEMPERATURE_FAULT > The ambient temperature of Storage Processor %2 is high.
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2016年10月11日 01:00
King@NWさん
Unityがリリースされた時から、下のアラートが組み込まれていることが分かりました。
60488 ALRT_SP_SHUTDOWN_WARNING > Storage Processor %2 is shutting down. The temperature of the storage system may be too high to support safe operation.
60498 ALRT_SP_AMBIENT_TEMPERATURE_FAULT > The ambient temperature of Storage Processor %2 is high.
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2016年9月30日 03:00
King@NWさん
システムが周囲温度の上限である50℃を10℃超えたら、シャットダウン手順が開始されます。(*1)そして、シャットダウン前の通知についての記述はなかったのですが、Unityは高温によりシャットダウンする前には通知を上げるはずです。計画的なシャットダウンをするのに、通知を上げないというのは非常に考えにくいです。
*1:ドキュメント「EMC Unity オール フラッシュおよび EMC Unity ハイブリッド ハードウェア情報ガイド」23ページ「環境の回復」
『システムが周囲温度の上限を 10°C(18°F)超えた場合、システムの SP(ストレージ プロセッ
サ)は、キャッシュ データを保存する計画的なシャットダウンを開始して、SP を停止します。
システム内の各 DAE の LCC(リンク コントロール カード)は管理するディスクの電源を切りま
すが、LCC の電源は入ったままです。許容範囲の水準に温度が低下したことをシステムが
検知すると、システムは SP の電源をリストアし、LCC はそれぞれが管理するディスクの電源
をリストアします。』