【Unity】LAN接続せずに起動した場合のSPの不安定な事象について
複数のUnityで確認したことがある事象なのですが、もし同じような事象を経験した方がいましたら。
UnityにてSPA/SPBの管理ポートにLAN接続しない(ネットワークケーブル接続しない)状態で
Unityを停止状態から起動すると、SPが正常に起動しない、またはSPの起動状態を示すLEDが正常な状態にならない、サービスモード?になることがあったのですが(100%なるわけではないのですが)、推測される要因などありますでしょうか。
例えばUnityの場合は、通常管理用IPをSPA or SPBのどちらか一方に割り当てられるため、LAN接続していない状態だとどちらがPrimaryの判断ができなくなってしまうから等。
kanta.mitsunari
41 メッセージ
2
2019年7月9日 18:00
よく検証用機器をManagement portに接続しないまま初期化するのですが、たまにLEDが青点灯のままになることがありますね。(通常であれば、青3秒、橙1秒交互点灯)
管理サービス(Unisphere)はどちらか一方のSPで起動されるため、Management Port自体がLink Upされていないと正常に起動しないのではないかと推測されます。
Installation GuideではManagement PortをConnectしてから、Power Upをする手順になっていますので、 LANを接続してからのPower Upが望ましいかと思います。
・Installation Guide(P.26) http://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu69318.pdf
話がそれますが、Shutdown and Restart the SystemではPower Up時にService Modeになってしまった場合の手順も記載されています。
・Shutdown and Restart the System(P.4)https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu69355.pdf
keis3456
3 Apprentice
3 Apprentice
•
897 メッセージ
0
2019年7月9日 22:00
ご連絡ありがとうございます。
・マニュアルにてLAN接続してから起動する手順になっていること、
・サービスモードになってしまった時の対処について
情報共有ありがとうございました。