VxRailにおけるWSFCの使用可否につきまして

お世話になっております。

 

vSAN/ESXi6.7においてWSFCがサポートされたと認識しておりますが、

VxRail4.7において、vSANをターゲットにしたiSCSI接続で、共有ボリュームを用いたWSFCは構成可能でしょうか。

(vSANやESXi等においては要件を満たしているため使用可能とは思われますが、VxRailでの構成は可能でしょうか。)

 

以下、VMWareのWSFC(旧MSCS)関連のドキュメントを参考にしております。

 

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.7/rn/vmware-vsan-67-release-notes.html

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/6.7/vsphere-esxi-vcenter-server-67-setup-mscs.pdf

 

以上、何卒よろしくお願いいたします。

4 Operator

 • 

880 メッセージ

2019年6月24日 06:00

VxRail 4.7 上で iSCSI ターゲットを利用した WSFC 構成時のバグ(vSphere 6.7u1 でのログコレクトの問題)の修正アナウンス(vSphere 6.7u2 : VxRail 4.7.2xxで対応)が KB でも公開されているので、
サポートされているものと思われます。


Host hit unexpected reboot when collecting support bundle with vSAN iSCSI Target owner host 

https://support.emc.com/kb/533309

 

ご参考まで。

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2019年6月24日 07:00

VxRail環境でのiSCSI ターゲットは使用可能です。使用に際してVxRail特有の制限などはない認識です。

WSFCの利用に関しては、以下のKBもご参考にしてください。

https://kb.vmware.com/s/article/54461