DD3300 障害時の影響
製品:DD3300
説明:DD3300障害発生時の影響に対する簡易説明
※作業時間(目安)については全ての処理が円滑に進んだ場合の目安の時間であることについてご了承ください
※作業時間(目安)には事前準備、事後処理の時間は含まれていません(特に事前準備に必要な時間はお客様環境[データセンタ環境]により大きく異なります)
※それぞれの障害部位の単体障害を想定して書かれているものであり、複合障害時には当てはまるものではありません
最終更新日:2020年3月
( 作業時間についての情報をお持ちの方、追記事項などの情報があれば是非お知らせください)
パーツ | 冗長構成 | 数量 | デグレード | オンライン交換 | 作業時間 | 交換時の影響 |
DIMM | YES | Min 2~ | パフォーマンス低下の可能性あり | NO | システムシャットダウン |
|
Front Mounted Disk | YES | SW Slot 1-12 |
無し (R6 保護) |
YES | (リビルドには最低18時間) | 無し |
Rear Mounted SSD | NO | SW Slot 13 |
パフォーマンス低下の可能性あり | YES | 無し |
|
Mid Mounted Disk | SW Slot 15-18 |
無し (R6 保護) |
NO | (リビルドには最低18時間) | システムシャットダウン |
|
System Fan | YES | 6
|
無し(ただし2個以上のFail はNG) | NO | システムシャットダウン |
|
Power Supply |
YES(Not with 1 PS) | 1 or 2 | 片系電源オフ | Yes ( not with 1 PS) | 無し |
|
Network Daughter Card | NO | 1 | 該当ポートオフライン | NO | システムシャットダウン |
|
10 GbE Module | NO | 1 | 該当ポートオフライン | NO | システムシャットダウン |
|
FC Module | NO | 1 | 該当ポートオフライン | NO | システムシャットダウン |
|
chassis | NO | 1 | NO | システムシャットダウン |