Vplex metro的数据是否是通过控制器之间的FC链路传输?

各位大神,我在资料上看到Vplex metro内的Vplex集群通过控制器FC-WAN端口上的光纤通道进行通信,我想知道,此处的通信是否包含应用上的数据?跪谢!

22 消息

2014年12月14日 19:00

Hi,

    此处的通信包含应用数据.

   

    vPlex Metro的通信分为两种.一种是vPlex Metro本地集群的内部通信,这种是通过光纤; 另外一种是vPlex Metro两个集群之间的通信,可以通过光纤或者WAN.(注:集群间的通信需要注意RTT需要小于等于5ms!) 所以应该在和用户敲定方案的时候确定是vPlex Metro之间是采用FC还是IP.

    以下摘自于"Implementation and Planning Best Practices for EMC vPlex".

"The I/O modules in A2 and B2 are for WAN connectivity. This slot may be populated by a four port FC module or a two port 10 GigE for VPLEX Metro or VPLEX Geo configurations. VPLEX Local configurations will ship with filler blanks in slots A2 and B2 and may be added in the field for connecting to another net new cluster for Metro or Geo upgrades. The I/O modules in slots A3 and B3 are populated with FC modules for Local Com and will only use the bottom two ports."

1.2K 消息

2014年12月11日 19:00

帮你把这个帖子移动到了 存储系统 版块内,这样懂这块技术的坛友们能更方便看到。

2 Intern

 • 

4K 消息

2014年12月11日 22:00

从图上看,应用应该都是走的SAN交换机。VPLEX设备自己的FC口走不走应用,貌似公开的白皮书里找不到说明。只能找VPLEX支持工程师确认了...