请问做FAST CACHE的固态闪存盘也有各种RAID机制来数据保护吗?

如题,谢谢。

362 消息

2013年7月7日 05:00

1、Fast Cache本身就是raid 1,但是它其实是Cache,最终的数据还是要写到数据Raid里的,所以要想保护数据安全不是在Cache级别,所以数据的安全性还是取决于LUN是基于哪种Raid。

2、Fast Cache的官方文档里有详细的介绍,您可以参考下,随时沟通~~

1个附件

2.8K 消息

2013年7月7日 05:00


FAST Cache只支持RAID 1的保护机制,当任何一块RAID 1中的磁盘损坏的情况下,系统会停止FAST CACHE功能,并将固态闪存盘中的数据拷贝到后端磁盘,因此在配置FAST CACHE时,配置相应的hotspare盘也是非常必要滴。

362 消息

2013年7月7日 05:00


简而言之 FAST CACHE是raid 1.

SSD会两两组成RAID1。比如4SSD,那么disk 1/2是一组RAID1disk3/4是另一组RAID1。假设disk1坏了,虽然还有disk2备用,但系统会停止对disk2进行写操作,并且会加速将disk2上的数据刷到后端磁盘。对于disk3/4,依然允许读写。

而且,FASTCache支持hotspare,也支持proactive hot spare,但必须配置SSD spare

1.4K 消息

2013年7月7日 18:00

这个问题推荐你看我的一个帖子:【Q&A合集】VNX FAST Cache

Q9:听说FAST CacheRAID1,是这样吗?

A9:是的,SSD会两两组成RAID1。比如4SSD,那么disk 1/2是一组RAID1disk3/4是另一组RAID1。假设disk1坏了,虽然还有disk2备用,但系统会停止对disk2进行写操作,并且会加速将disk2上的数据刷到后端磁盘。对于disk3/4,依然允许读写。

12 消息

2013年7月8日 04:00

多谢各位,清楚了。

2.8K 消息

2013年7月8日 18:00

另外再分享一些信息给楼主,据我所知为VNX存储系统采购闪存盘时,数量必须是双数,不能单数采购,所以在设计FAST Cache时请考虑这个因素哦。

631 消息

2013年7月11日 02:00

这是为何,如果必须做raid1的话,我只采购1块HS,不就是单数了嘛?

631 消息

2013年7月11日 02:00

学习了。

看来Fast Cache和VP还是不一样。

fast cache就是当做cache用的,只不过多了一个hotspare功能。

2.8K 消息

2013年7月11日 03:00

单数厂家不会卖给你滴。

631 消息

2013年7月11日 03:00

为啥啊

潜规则?还是怕客户乱用?

1.8K 消息

2013年7月11日 06:00

就像有些配置必须那么选一样,无条件的。

找不到事件!