开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

3638

2014年3月27日 19:00

VMAX10K, 20K,40K 后端连接loop 问题

请教各位专家, 我知道VNX 后端是 10个DAE 一个loop  一共150块盘,盘满了就要接第二个loop, 一个loop 占用两个BE,

但是VMAX10K  一个引擎是 16个BE (8个loop), 一个引擎最多16个DAE,请问后端是如何连接的,是2个DAE 一个loop吗?还是如何连接的?是否有示意图,非常感谢! 同求20K 40K一样的问题

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2014年3月28日 00:00

VMAX 10K1个Engine,只有一个system bay没有storage bay,8个DAE120块盘的情况,8个loop,1个loop 15块盘。DAE 12345678都是直连,其中,1256连接至backend I/O Module ports A0, B0 ,C0, D0,3478连接至backend I/O Module ports A1, B1 ,C1, D1。

1256.PNG.png

1个Engine,只有一个system bay没有storage bay,150块盘的情况,比上图多了DAE9和DAE10。9和10通过daisy chain连接至7和8,这样8个loop,6个15块盘的loop和2个30块盘的loop:

150.PNG.png

1个system bay 1个storage bay180块盘的情况,storage bay的DAE 1和2 daisy chain至system bay 的DAE 3和4,

180.PNG.png

1个system bay 1个storage bay240块盘的情况,storage bay的DAE 3和4daisy chain至storage bay的DAE 1和2,storage bay的DAE 5和6 daisy chain至system bay的DAE 9和10

240.PNG.png

2 Intern

 • 

1.2K 消息

2014年3月27日 23:00

VMAX 10k最多4个disk bay,每个disk bay16个DAE,每个DAE15块盘,每个disk bay最多240块盘,这样一共最多可达960块盘。而VMAX 20k最多10个disk bay,一共可达2400块盘。disk bay直连或通过daisy chain级联至system bay。Fibre Channel Loop通过Cut Through Switch提供各磁盘的端到端的连接,从而drive,cable,或LCC故障发生时更容易检测并更好地隔离。

VMAX 10k 1个loop最多2个DAE,即:1个直连和一个级联,比如:disk bay 1a直连system bay,再通过daisy chain级联disk bay 2a。VMAX 20K/40K标准配置一个loop最多3个DAE,扩展模式一个loop可达5个DAE。

Capture1a.PNG.png

new.PNG.png

Capture1.PNG.png

24 消息

2014年3月28日 00:00

比如 BE0 出来连接系统柜中第一个DIR DAE 然后  菊花链在连接DCH 一个DAE 以此类推是么?

下面我手画了一个草图,只画了4个loop 剩下 8个DAE 没有画,您看是这个意思么?

黄色代表DIR 的线,  橘黄色代表DCH 的线,是么?非常感谢.

123.PNG

24 消息

2014年3月28日 01:00

明白了,非常感谢. 画图辛苦了! 简单明了.