2013年11月17日 03:00

cx坏掉两个盘

cx坏掉两个盘,从unisphere 里面看都被hot盘顶上去了,更换盘有顺序吗?

另外客户反映存储慢?该看那些参数

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年11月17日 04:00

如果hotspare盘完全顶上去的话那就没什么特别的顺序。建议到了现场换盘前看一下RAID Group状态,别rebuilding还没完成就换了。

觉得存储慢的话就跑Analyzer收集日志,这方面论坛里有不少帖子了:

CLARiiON/VNX性能优化工具(一) - Navisphere/Unisphere Analyzer性能分析工具

EMC Unisphere Analyzer性能分析实战

如有有Analyzer授权的话,用户可以照着上面的视频自己分析。通常当达到以下几项指标时,我们认为阵列正工作在最佳状态:

SP Utilization < 50%

Cache Dirty Page < 100%

LUN Utilization < 70%

LUN Response Time < 20 ms

Disk Throughput < 180 IOPS (FC/SAS 15k磁盘,随机16KB或更小数据块I/O)

Disk Bandwidth < 8-32 MB/s (FC/SAS 15k磁盘,随机64-512KB数据块I/O)

Disk Bandwidth < 30 MB/s (连续大数据块I/O)

2 Intern

 • 

235 消息

2013年11月17日 05:00

不错 谢谢

1.8K 消息

2013年11月17日 06:00

关于存储慢,虽然说根据监控工具去看是比较科学权威的,但从侧面了解,其实还有些点,比如这个CX是什么型号,配置多少块盘,RAID组是怎样建立的,用户是最近的感觉慢还是怎样,接了多少应用主机,是否上线了新的对IO要求很高的系统。