2013年8月29日 01:00

cx480 的管理界面升级?

cx480 存储 怎么又有些的管理界面是navispere express, navispere manger 以及Unisphere  三种界面

从navispere 是不是可以升级到unisphere ?

怎么升级到unisphere 这种管理界面,这种unisphere管理界面好像更好操作点,信息更全详细些?

z这种升级影响业务吗?

1.4K 消息

2013年8月29日 02:00

1. Naivsphere express 是 AX机器的管理界面,所以不可能是CX4-480的界面

2. 升级FLARE code到R30就可以实现从Navisphere 到 Unisphere的升级,VNX和新一代VNX都采用Unisphere进行管理。

3. 联系EMC做升级,这种升级通常是在线的做的,不影响业务。

1.2K 消息

2013年8月29日 02:00

这个关于CLARiiON CX系列及Unisphere的问题,帖子我先移动至 存储系统 版块内。Thx

235 消息

2013年8月29日 03:00

怎么从升级FLARE code到R30就可以实现从Navisphere 到 Unisphere的升级

1.4K 消息

2013年8月29日 04:00

联系EMC做,通过Unisphere Server Manager来升级FLARE Code,升完就直接是Unisphere管理界面了。

4K 消息

2013年8月29日 07:00

如果有合作伙伴权限的话可以去support.emc.com或EMC Service Partner Web搜索并下载CLARiiON Procedure Generator (CPG)可以生成升级FLARE的操作文档。普通用户应该没有权限下载,更不用说FLARE Bundle升级包了。也不建议没有经验的用户自己做,数据无价。

1.8K 消息

2013年8月29日 08:00

CX系列如果仅仅只是因为管理界面等,又是生产系统的话,个人觉得就没必要去弄了。

毕竟原来的navispere也是运行了多年的软件,蛮稳定的,也不会说非常不方便。

甚至有些工程师还更喜欢原来navispere的界面呢。

631 消息

2013年8月29日 08:00

小心为妙,升级Flare Code这种事,我们是不会轻易做的,如果目的仅仅是为了管理方便的话。

即便做,如楼上几位所言,找专业的人做。

450 消息

2013年8月29日 17:00

如果有powerlink权限,最方便的就是你下载unisphere client安装在你笔记本,这样就可以使用unisphere界面了。

362 消息

2013年8月29日 21:00

停业务,为了保险起见

升级微码到:CX4-Bundle-04.30.000.5.525

450 消息

2013年8月29日 21:00

在线升级没问题。

450 消息

2013年8月29日 22:00

powerlink.emc.com 转到partner web上去下载,需要partner 权限。

235 消息

2013年8月29日 22:00

CX4-Bundle-04.30.000.5.525  这个在那里下载?给个链接??

看看

找不到事件!

Top