开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

J

5416

2014年9月10日 19:00

【专家问答】带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

好消息,EMC中文论坛里新一期的“专家问答”活动又将开启。从9月15日(周一)开始为期两周的时间里,我们将和大家一起讨论和分享有关EMC可用性和数据移动性平台VPLEX的内容


以往所有已完成的“专家问答”活动可参考这个汇总贴

本期讨论主题:带你认识高可用性和数据移动性平台EMC VPLEX

本期持续时间:2014年9月15日 – 9月29日,为期两周。活动结束后,本贴将锁定,有相关的后续问题可开新贴提问。

本期我们邀请到的两位专家是: Corrine Xue 和 Vincent Shan。


Corrine_Xue_ATE.jpg

Corrine Xue EMC 远程技术支持, 2010起至今从事Brocade, Cisco光纤交换机,VPlex等产品的技术支持。 拥有EMC VPlex/Connetrix specialist, Brocade FC Designer, Vmware VCP5.1等多项认证。熟悉FC协议,VPlex数据迁移,异地备份,性能等问题。

Vincent_Shan_ATE.jpg

Vincent Shan 从事IT工作十余年,对IT基础架构有较好的认识。从事EMC VPlex售后技术支持工作近两年,对SAN环境有了新的认识。希望能在这里与各位共同探讨VPlex相关技术问题。

和专家交流,与同行畅谈。欢迎大家以回帖的方式就 VPLEX 这个主题,来积极提问和踊跃发表自己的意见。期待您的参与!

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2014年9月19日 22:00

你好,VPlex方面没有专门的文档关于如何规划光纤交换机端口使用。建议还是参照实施配置最佳实践文档。https://support.emc.com/docu9765_Technical-Notes:-Implementation-and-Planning-Best-Practices-for-EMC-VPLEX.pdf?language=en_US

2 Intern

 • 

235 消息

2014年9月24日 02:00

有问题

18 消息

2014年9月24日 02:00

请教专家几个问题:

我的环境是一台VPLEX local   ,2台DS 300B, 2台VNX2 5200;  我的问题是,如果我在服务器(VPLEX 分配LUN)端copy  测试文件ISO,然后断电一台VNX存储,  等COPY 数据完后与源数据做 MD5 校验,  会有什么问题吗?

   第二个问题,因为我的架构是冗余的,如果上述设备发生故障,我如何第一时间看到?是通过邮件看到吗?比如通过VPLEX 可以监控到存储哪些故障, 

烦请专家做细致指教,多谢

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2014年9月25日 17:00

您好,

关于第一个问题我想先确认一下:在服务器端copy  测试文件ISO,源和目的TLA (Top Level Device) 设备是否都是通过VPlex 展现的,并且TLA设备在两个VNX上都有冗余?如果在服务器上做copy的原盘都是通过VPlex展现的,并且在两台VPlex上都有冗余路径,那么就算一台VNX存储在copy测试时断电对最终结果的MD5是不会有影响的。

第二个关于监控的问题:我们建议客户部署ESRS网关,这样客户可以在第一时间通过邮件收到事件信息。当然我们也可以通过部署EMC的Watch4Net来做一个比较全面的监控。