服务器、光纤交换机升级到8Gb的实施注意事项?
目前服务器单HBA卡4Gb, 有数据库应用、邮件服务器、和vmware vsphere Esxi 5.1服务器,光纤交换机是EMC DS300B 8Gb, 划分ZONE的方式是采用WWN,现在想把每台服务器的HBA卡升级成单块双口8Gb, 大家给出一个大概的实施步骤和注意事项呗
未解决
此帖子已超过 5 年
18 消息
0
2237
目前服务器单HBA卡4Gb, 有数据库应用、邮件服务器、和vmware vsphere Esxi 5.1服务器,光纤交换机是EMC DS300B 8Gb, 划分ZONE的方式是采用WWN,现在想把每台服务器的HBA卡升级成单块双口8Gb, 大家给出一个大概的实施步骤和注意事项呗
Top
born_chen
1.8K 消息
1
2014年1月8日 05:00
这个动作其实挺大的,因为都要停机插卡,所以其实风险就不大了。
环境不大的,新的zone可以就按端口划分好了,好认也好记,永远跟端口,主要标签工作做好即可。
如果可以申请停机时间长点,一次性搞完可能更好,免得还要分多次去划分ZONE。
如果FC交换机是冗余的,并且主机也有多路径软件的情况下,拆开一台给换卡的机器暂时单路径跑也是可行的。
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
1
2014年1月8日 17:00
如果可能的话我是不建议在线做,压力下更容易出错,除非以前有做过。
有了停机时间,那就当是全新安装的好了。无非是再配一下Zone和Storage Group。
如果有测试服务器的话,建议在测试服务器上先做一遍,可以预演,也可以大致预估一下全部完成所需的时间,方便申请停机时间。
luyg24
222 消息
0
2014年1月8日 17:00
born-chen的建议比较靠谱,有冗余的san交换机就一台台换,那样也最保险。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
1
2014年1月10日 00:00
交换机方面建议在升级至8Gb之后更改所有8G端口填充字为3,这样端口计数器里的er_bad_os不会增长,也免除的链路不稳定的风险。