开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

2932

2012年4月12日 20:00

vnx的file and unifined产品后端的array的sp的ip是否存在不在一个网段的配置情况?

vnx的file and unifined产品后端的array的sp的ip是否存在不在一个网段的配置情况?如果存在的电话upgrade怎么处理。请大侠们指导。

106 消息

2012年5月2日 06:00

在VNX unified的环境中,初始安装的工程师是会根据客户的需求为两个SP也设置两个和CS0管理口相同的IP地址网段的IP的. 这样其实是启用了一个proxy ARP的服务, 使得用户只用一根网线连接CS0, 就可以同时用三个IP地址分别管理file,block, unified系统.

SP的管理品IP地址可以从管理口边上的service lan port进去进行查看.

如果该IP还是出厂默认设置,想手动启用proxy ARP, 可以在CS0上用下面的命令, 使用root用户运行:

/nasmcd/sbin/clariion_mgmt -start -spa_ip 10.64.247.141 -spb_ip 10.64.247.142 -use_proxy_arp

当中的两个SP就是想设置的SPA和SPB的IP地址,这条命令运行完后两个SP会自动重启.有业务的系统要事先申请停机时间.

不过存储的code升级,无论是file还是block都最好由有经验的工程师去做. 因为block和file是有代码兼容列表的, 不附合要求的版本升级, 有可能出现不可预期的结果,甚至导致数据丢失!

4 消息

2012年4月27日 01:00

VNX unifined 情况下当然存在SP ip 不在同一个网段的配置..初始配置两个SP的地址不就是不在一个网段吗??

如果存在这样的情况升级的话可考虑使用service lan port  IP进行升级.  当然升级前要参考VNX PG

2.8K 消息

2012年5月2日 06:00

推荐二篇Primus给你,EMC257758和EMC261639,只是对Celia童靴回答的补充。

24 消息

2012年9月21日 20:00

请问楼上,你提到的 EMC257758和EMC261639 这篇文章,在哪里可以查到?我试着在support.emc.com上搜索过,不管是用文章ID还是EMC加文章ID,都找不到。

2.8K 消息

2012年9月22日 02:00

分享一些搜索primus文档的小心得:

1、为搜索primus文档号加上双引号;

2、左侧搜索范围选择knowledgebase;

3、注意对应的primus号是小字体。

你可以照着贴图试试。

1个附件

找不到事件!