EMC存储设置 PGR(持久组存储)数量限制的问题

下午好,

我们有一个客户在使用Microsoft Clustering和EMC存储(VMAX/VNX未知)时遇到了一个PGR(Persistent group reserve)数量上限制的问题。客户环境包括16个节点配置16个LUNS(dual path 16x16x2)。 而且据他所知HP EVA支持数量达512而HDS也有128。但是我没有找到任何关于ECM 存储这方面的数量限制。操作系统是Windows 8。能否有人帮忙解答?谢谢。

1.4K 消息

2012年4月11日 00:00

PGR可以有数量上的限制吗?

1.2K 消息

2012年4月11日 18:00

对于symmetrix,每一个device最多可以有340个initiator。使用PGR,任一时刻只有一个initiator可以reserve一个device。最大值为前端卡可见的device总数 X 340。

161 消息

2012年4月11日 19:00

谢谢Symmetrix的配置建议, 这个具体数量设定有没有参考文档说明,客户那边比较固执。

1.2K 消息

2012年4月11日 22:00

暂时没有找到相关文档,该答案来自一位hopkinton engineering的回复。

161 消息

2012年4月11日 22:00

好的。我也看到你在英文版的回复了,谢谢。

1.4K 消息

2012年4月12日 08:00

PGR限制个人认为是array port上的限制,而不是单个Device,而initiator是否使用同一个key注册所有的path也是由cluster software的design决定的。所以,我觉得port initiator limitation 可以作为参考,但依然有待正确答案出现。求高人出山!!

109 消息

2012年7月5日 03:00

Persistent Group Reservation (PGR)是来自于SCSI-3协议的 Reservation。和之前的SCSI-2 Reservation相比,有两个主要特点:

1. 支持主机到设备的多路径

2. 可以跨越主机重启以及设备重置

它们的共同点,都是提供initiator到disk设备的reservation。因此reservation都是设备级别的。

在使用PGR的情况下,来自于reserve成功的节点的Initiator应该都可以对设备进行I/O,但是集簇中的其他节点都应该无法写节点。

我没有听说过和PGR相关的数量的讨论,但是根据上面的描述,同一时间能够读写设备的initiator数量,基本上就是一个节点的HBA(端口)数量,HP的512和HDS的128应该不是针对这个数量的限制吧...已经有点超现实了...

用户遇到的问题是不是来自于其他的限制,而不是和PGR属性直接相关呢?

找不到事件!