この投稿は5年以上前のものです
Community Manager
•
3.1K メッセージ
0
275
2つのConnectrix(Brocade製)スイッチが同時にHEALTH to DOWNを記録
ISL接続されている2つのBrocadeスイッチで、同時に「HEALTH to DOWN」が記録されました。サポートに確認をしてスイッチに問題がないことは確認できたのですが、何故発生したのかがよくわからず少し気になります。
この投稿は5年以上前のものです
Community Manager
•
3.1K メッセージ
0
275
ISL接続されている2つのBrocadeスイッチで、同時に「HEALTH to DOWN」が記録されました。サポートに確認をしてスイッチに問題がないことは確認できたのですが、何故発生したのかがよくわからず少し気になります。
Top
JPCommunityMgr
Community Manager
Community Manager
•
3.1K メッセージ
0
2013年11月26日 18:00
2台(以上)のBrocadeスイッチにてほぼ同時に"HEALTHY to DOWN"が出力されるパターンとして考えられるものの一つとして、1台のスイッチにおける、あるPort(今回はPort Xとします)のLoss of Signalが発生した(Port Xに接続されている機器の接続、切り離しを行った)際に、Port Xに接続されていた機器がデータのやり取りを行っていたというものがあります。
Port Xを利用したデータのやり取りが発生しているタイミングで、当該Portよりケーブルの抜き差し等を行った場合に、そのデータ通信に使われているファブリック内のポートステイタスがMarginalとなることがあります。また、Brocadeのスイッチの中では、同時に2つ以上のポートのステータスがMarginalとなった場合に、HEALTHY to DOWNが出力される仕様となっているものがあります。
そのためにPort Xの機器の接続、切り離しを行った際に、そのポートを利用して発生していたデータのやり取りに対する異常をファブリックが検知し、Port XにLoss of Signalを記録するとともに、ファブリック内で当該データ通信を行うために他のスイッチとつながっていた2つ以上のInter Switch LinkポートがMarginalとなったことにより、2つのスイッチにて"HEALTHY to DOWN"がほぼ同時に出力された可能性があります。