CS_PLATFORM:BoxMonitor:CRITICAL:526

VNXからCS_PLATFORM:BoxMonitor:CRITICAL:526:::::Enclosure 0 failed to respond to "ping" at management switch A.

というクリティカルエラーを検知しました。

対処方法を教えてください。

Community Manager

 • 

3.1K メッセージ

2012年9月26日 02:00

VNXControl StationからVNXの内部ネットワークの管理スイッチ(Management Switch)へのpingが失敗したことを示します。

Management SwitchAB系で冗長構成となっている為、片系のpingが失敗してもVNXの稼働に影響はございません。

VNXのファームウェアの制御によりpingが失敗しますと自動でリカバリー動作が行われます。

自動リカバリによりPingの疎通が復旧すれば対応は不要です。