Highlighted
tanboi_3
2 Iron

DD2500の追加シェルフのラッキング場所について

解決策を見る

いつもお世話になっております。

 

DD2500の追加シェルフのラッキング場所についてご質問したいのですが、

現在DD2500 1台と追加シェルフES30が1台ラッキングされています。

今回さらにES30を2台追加する予定なのですが、ラッキング場所は

(SASケーブル1Mが届く範囲なら)特にどこに配置しても問題ないのでしょうか?

それとも、推奨構成のような配置があるのでしょうか?

もしそういったことが記載されている資料もあれば教えていただきたいです。

 

以上、よろしくお願いします。

0 件の賞賛
1 件の受理された解決策

受理された解決策
モデレーター
モデレーター

Re: DD2500の追加シェルフのラッキング場所について

解決策を見る

tanboi_3さん、

SolveにあるDell EMC Data Domain® ES30 Expansion Shelf and FS15 SSD Shelf Hardware Guideで確認するとRacking and cablingセクションには以下の点が注意、というか推奨とあります。そのほかは特に注意もないのでご認識の通り、ケーブリングさえ問題なければ配置に関して特別なルールはないです。

Note

Racks are filled from the bottom up. ラックは下から設置。 Page 20

 

Although you can plan for growth by leaving empty positions in the rack, this methodis safe only if the rack is securely bolted to the floor, or if the resulting configurationhas a low center of gravity. When in doubt, do not leave empty spaces, and populatebased on the guidelines in this section.

追加を考慮してラックをあけておいてもいいけれど下に過重を取る形で安定性を考慮すること。Page21

 

ちなみに以下のコメントが散見しているのもおそらく配置にルールはないことを示していると思います。

There are no specific placement or cabling requirements for SSD shelves, or themetadata shelves for DD Cloud Tier configurations. These shelves can be installedand cabled the same way as standard ES30 shelves

There are no specific placement or cabling requirements for the metadata shelvesfor DD Cloud Tier configurations. These shelves can be installed and cabled thesame way as standard ES30 shelves. 

(SSD shelveでもmetadata shelveでもES30 と同じようにno specific placement or cabling requirementsで配置すればいい。。)

2件の返信2
モデレーター
モデレーター

Re: DD2500の追加シェルフのラッキング場所について

解決策を見る

tanboi_3さん、

SolveにあるDell EMC Data Domain® ES30 Expansion Shelf and FS15 SSD Shelf Hardware Guideで確認するとRacking and cablingセクションには以下の点が注意、というか推奨とあります。そのほかは特に注意もないのでご認識の通り、ケーブリングさえ問題なければ配置に関して特別なルールはないです。

Note

Racks are filled from the bottom up. ラックは下から設置。 Page 20

 

Although you can plan for growth by leaving empty positions in the rack, this methodis safe only if the rack is securely bolted to the floor, or if the resulting configurationhas a low center of gravity. When in doubt, do not leave empty spaces, and populatebased on the guidelines in this section.

追加を考慮してラックをあけておいてもいいけれど下に過重を取る形で安定性を考慮すること。Page21

 

ちなみに以下のコメントが散見しているのもおそらく配置にルールはないことを示していると思います。

There are no specific placement or cabling requirements for SSD shelves, or themetadata shelves for DD Cloud Tier configurations. These shelves can be installedand cabled the same way as standard ES30 shelves

There are no specific placement or cabling requirements for the metadata shelvesfor DD Cloud Tier configurations. These shelves can be installed and cabled thesame way as standard ES30 shelves. 

(SSD shelveでもmetadata shelveでもES30 と同じようにno specific placement or cabling requirementsで配置すればいい。。)

tanboi_3
2 Iron

Re: DD2500の追加シェルフのラッキング場所について

解決策を見る

ayas さん いつもご回答ありがとうございます。
助かりました!

0 件の賞賛