2 Intern
•
764 メッセージ
0
1177
DD6800:DS60 接続について
DD6800にDS60を接続して容量拡張を計画しています。
構成
・DD6800(SAS追加購入)
・DS60
docu61782_Data-Domain-DS60-Shelf-Expansion-Hardware-Guideを参照して接続に関して確認をしております。
1)
追加購入したSASはSlot2に4ポートが搭載されるかと思いますが、論理ポートネームは何になりますでしょうか。DD2500にES30を接続した場合、ES30の論理ポートネームは3a, 3b, 3c, 3dでしたが、DS60も同様の論理ポートネームでしょうか。
2)
ES30はHost Port, Expantion Portの呼び名で資料に記載されてましたが、DS60の4ポートの呼び名は
右から順にPort0 → Port1 → Port2 → Port3でよろしいでしょうか。
3)
DS60に接続するDD側で利用するポートは3a, 3cでの接続を想定していますが。3a, 3bで接続してもよいのでしょうか。
4)Hardware GuideをもとにDS60を接続配線は以下と認識しておりますが、
配線はあっておりますでしょうか。(配線図を添付になります)
DS60を1台接続する場合
・DD6800 Port3a → DS60 Port 0 に接続
・DD6800 Port3C → DS60 Port 2 に接続
DS60を2台接続する場合
・DD6800 Port3A → DS60 #1 Port 0 に接続
・DD6800 Port3C → DS60 #2 Port 2 に接続
・DS60 #2 Port 0 → DS60 #1 Port 1 に接続
・DS60 #2 Port 3 → DS60 #1 Port 2 に接続
※ DS60 #2 → Port 1(空き)・ DS60 #1 → Port 3(空き)
どうぞよろしくお願い致します。
watanh3
65 メッセージ
0
2019年3月31日 22:00
2台接続の場合、複数台接続のルールに当てはめる必要がありますので、
③下のDS60, Controller A, Port 2 ⇒上のDS60, Controller B, Port 0
は接続先に誤りがあり、正しくは下のDS60, Controller A, Port 2から
⇒上のDS60, Contoller A, Port 0となる必要があります。
watanh3
65 メッセージ
1
2019年3月28日 23:00
RB-7716さん、こんにちは。
1)DD6800側論理ポートネームについて
ご認識の通り、同じ4ポートのSASとなりますので挙げていただいたような表記となりますが、
DD6800ではSlot 2、及び7がSAS接続で使用されますので、2a, 2b, 2c, 2d, 7a, 7b, 7c, 7dと表示されます。
出力例)
sysadmin@DD6800# enclosure show topology
Port enc.ctrl.port enc.ctrl.port
---- - ------------- - -------------
2a > 3.B.H: 3.B.E > 2.B.H: 2.B.E
2b
2c
2d
7a > 2.A.H: 2.A.E > 3.A.H: 3.A.E
7b
7c
7d
---- - ------------- - -------------
2)DS60側ポートネームについて
上記のようにenclosure show topology等の出力結果ではH(Host)とE(Expansion)で認識されておりますが、
DS60では、コントローラそれぞれに4つポートがあり、右からPort 0, Port 1, Port 2, Port 3と呼んでいます。
尚、通常はPort 1とPort 3はプラスチックプラグでブロックされているので、基本的にPort 0とPort 2のみを使用します。
ご覧いただいている資料docu61782_Data-Domain-DS60-Shelf-Expansion-Hardware-GuideのBack panel P. 16にその旨が説明されております。
3)DD6800側で使用するポートについて
冗長性を考慮いただくためには、例えば一つ目のパスに2aを、
もう片方のパスに7aを使用いただくことが望ましいです。
4)配線について
例えば、ガイドのルールに従うと以下のような配線になります。
DS60を1台接続する場合
①DD6800, 2a ⇒DS60, Controller A, Port 0
②DD6800, 7a ⇒DS60, Controller B, Port 0
DS60を2台接続する場合
①DD6800, 2a ⇒下のDS60, Controller A, Port 0
②DD6800, 7a ⇒上のDS60, Controller B, Port 0
③下のDS60, Controller A, Port 2 ⇒上のDS60, Controller A, Port 0
その他関連資料:
https://support.emc.com/docu79598_Data-Domain-DD6300,-DD6800,-and-DD9300-Systems-Hardware-Overview-and-Installation-Guide.pdf?language=en_US
https://support.emc.com/docu89770_Data-Domain-DD6800-System-Installation-Guide.pdf?language=en_US
https://support.emc.com/kb/336552
RB-7716
2 Intern
2 Intern
•
764 メッセージ
0
2019年3月29日 01:00
watanh3さん
詳細なご回答ありがとうございます。
DD6800
∟Slot2: 2a, 2b, 2c, 2d
DS60#2(上: Controller B)
Port1(左)Port0(右)
DS60#1(下: Controller A)
Port3 (左)Port2(右)
ご回答頂きました内容を整理し、SAS(4Port)のみでDS60を2台接続する場合は以下の認識であってますでしょうか。
SAS(4Port)でDS60を2台接続する場合
①DD6800, 2a ⇒下のDS60, Controller A, Port 0
②DD6800, 2c ⇒上のDS60, Controller B, Port 0
③下のDS60, Controller A, Port 2 ⇒上のDS60, Controller B, Port 0
どうぞよろしくお願い致します。
1添付ファイル
DS60(2台接続).JPG
RB-7716
2 Intern
2 Intern
•
764 メッセージ
0
2019年4月1日 21:00
wantanh3さん
ご回答ありがとうございます。
ご回答内容、大変参考になりました。