yasichi
3 Zinc

DD6900のファンの多重障害耐性について

解決策を見る

下記ドキュメントのP.30を見ると、DD6900のファンは6個あることが確認できました。ファンは何個までの障害に耐えることが可能でしょうか?

https://support.emc.com/docu95869_PowerProtect_DD6900_Field_Replacement_Unit_and_Customer_Replacemen...

 

0 件の賞賛
1 件の受理された解決策

受理された解決策
モデレーター
モデレーター

Re: DD6900のファンの多重障害耐性について

解決策を見る

yasichiさん

はっきりとした明記がないのですが、今までのData DomainのFan 障害の冗長性はX+1 なのでDD6900 でも同様だと思います。したがって1つのFan 障害まではOKです。

 

 

参考資料

ハードウェアガイド

https://dell.to/30p8WUr 

A system contains eight hot-swappable cooling fans in a 7+1 redundant configuration, Page137 DD9800

The DS60 continues to run with a single power supply and two fans (out of the three fans).Page 163

 

ハードウェアガイド

https://dell.to/2QQIzn5 

A system contains five hot-swappable cooling fans in a 4+1 redundant configuration. Page62 DD4200

Hot-swappable, redundant, 5 Page 72 (DD4500)

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2件の返信2
モデレーター
モデレーター

Re: DD6900のファンの多重障害耐性について

解決策を見る

yasichiさん

はっきりとした明記がないのですが、今までのData DomainのFan 障害の冗長性はX+1 なのでDD6900 でも同様だと思います。したがって1つのFan 障害まではOKです。

 

 

参考資料

ハードウェアガイド

https://dell.to/30p8WUr 

A system contains eight hot-swappable cooling fans in a 7+1 redundant configuration, Page137 DD9800

The DS60 continues to run with a single power supply and two fans (out of the three fans).Page 163

 

ハードウェアガイド

https://dell.to/2QQIzn5 

A system contains five hot-swappable cooling fans in a 4+1 redundant configuration. Page62 DD4200

Hot-swappable, redundant, 5 Page 72 (DD4500)

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
yasichi
3 Zinc

Re: DD6900のファンの多重障害耐性について

解決策を見る

ayasさん

ありがとうございます。

DD6900のベースのPowerEdge R740のドキュメントを検索してみたところ、下記ガイドのP.31に「Cooling redundancy: The system allows N+1 fan redundancy, allowing continuous operation with one fan failure in the system.」という記載も見つけました。

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/PowerEdge_R740_R740x...