未解決
2 Intern
•
764 メッセージ
0
280
Data Domain:DD6900とFS25を接続するI/O3・I/O7のPortCについて
DD6900のdocu95870_PowerProtect-DD6900-Install-Guideを
参照しております。
P.68を参照しますと、Primary nodeの接続に関して以下の記載になってます。
I/O 7 - Port C (HA only) → FS25 LCC A, port A
I/O 3 - Port C (HA only) → FS25 LCC B, port A
P.70にてFS25の接続が記載されており、下段がPrimary nodeかと思いますが
FS25の結線図からI/O 3 と I/O 7 ではPortCの配列が違うように見受けられます。
I/O 3
4 3 2 1
D C B A → PortCは右から左に3番目に配列(FS25に接続)
I/O 7
1 2 3 4
A B C D → PortCは左から右に3番目に配列(FS25に接続)
※ガイドではI/O 3でPortCとしているPortをI/O 7上で確認すると
ES40に接続されておりました。
1)各I/OごとにPort番号の配列は右から左、左から右に変わるのでしょうか。
2)DD6900上でガイドに記載されている通り、PortCがFS25に接続を確認する
ことはCLIから可能でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2020年3月27日 00:00
RB-7716さん
→ハードウェアガイドには以下の表記があるので反転する(inverted)、ためおっしゃる通りの認識でいいと思います。
Page162 I/O population rules
For most horizontal I/O module NIC interfaces, the port numbering goes from left to right, withethXa on the left. The horizontal I/O module slots on the left-in slots 1-3 are inverted. The portnumbering on these I/O modules in these slots goes from right to left, with ethXa on the right.
→# system show portで確認できると思います。
なおFS25 のインストール確認などの手順はこちらの資料も参考になります。