Data Domain:DD6900のHAインターコネクト接続について
DD6900のインストールガイド(P.72)を参照し、HAインターコネクトの
接続を確認しています。ガイドではHA構成の場合、以下の接続で構成するように
記載されています。
DD6900(Primary)eth3(ethMc) ⇔ DD6900(Stanby)eth3(ethMc)
DD6900(Primary)eth4(ethMd) ⇔ DD6900(Stanby)eth4(ethMd)
確認
1)HA構成の場合、HAインターコネクトで利用するポートはeth3、eth4が
固定なのでしょうか。
2)HAインターコネトを増設したネットワークのポートで構成することは
可能なのでしょうか。
例 eth1a ⇔ eth1a
3)eth3、eth4を冗長化して、接続することは可能なのでしょうか。
筐体側でそもそも冗長化を行う必要がないのでしょうか。
例 veth0(eth3/ethMc、eth4/ethMd)
どうぞよろしくお願い致します。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2020年3月23日 21:00
RB-7716さん
→資料を見る限りデフォルトはethMc, ethMd (eth3、eth4)で固定のようです。
参考: Single Node to HA Upgrade Guide
Page 50
HA interconnect on both nodes.の図にDD6900 and DD9400ではポートはethMc, ethMd の表記あり
(Port3とPort4 )
また内部資料でも以下の記述がありました。(EthMd はDD9900のHAの際にEthMdを使うようです)
DD6900/9400 の場合
DD9900の場合
→デフォルト設定を崩す形になるため、RPQリクエストでの確認が必要かと思います。凡例等は見つけられませんでした。
→冗長化自体は可能かと思いますがEthMc とEthMdにて冗長構成なのでこちらに関してもRPQでの確認をお勧めします。
よく知る人に聞いたところ、DD6900 ではないですが過去にそういった構成をされている環境はあったそうです。
念のため過去半年での2と3のケースに関してRPQ履歴を確認しましたが見つけることはできませんでした。
RB-7716
2 Intern
2 Intern
•
765 メッセージ
0
2020年3月24日 19:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
ご回答内容、大変参考になりました。