未解決
2 Intern
•
331 メッセージ
0
755
DataDomain で、ネットワークをaggregate設定とfailover設定の併用について
お世話になります。
下記の様にaggregate設定とfailover設定を両方設定することは可能でしょうか。
net aggregate add veth0 mode roundrobin interfaces eth2 eth3
⇒eth2 とeth3 は同じスイッチAに接続し、アグリゲートでveth0に設定
net aggregate add veth1 mode roundrobin interfaces eth4 eth5
⇒eth4 とeth5 は同じスイッチBに接続し、アグリゲートでveth1に設定
net failover add veth2 interfaces veth0 veth1 primary veth0
⇒veth0 は スイッチA、veth1は スイッチBに接続された状態でveth0 veth1を更に veth2でフェイルオーバモードに設定
管理ガイドなど拝見した限りでは、アグリゲートで構成した仮想インターフェースを
更にフェイルオーバモードでまとめることに関してNGというような記載が見当たらなかったのですが
念のため、上記のような構成が可能かどうか?
また、構成可能な場合、何か注意すべき条件などないか確認をお願いします。
shirotan
1 Rookie
1 Rookie
•
531 メッセージ
1
2019年1月27日 21:00
DDOS5.1のエンハンスで アグリゲートで設定された仮想インターフェイスをFailoverで構成することは可能です。
Aggregate:veth0(aggr/eth0,eth1),veth1(aggr/eth2,eth3)
Failover veth2(failover/ veth0,veth1)
少しに気になるのが、roundrobin設定ですかね・・
balanced hash L3L4をよく使いますね。
shin1
2 Intern
2 Intern
•
331 メッセージ
0
2019年2月1日 04:00
shirotanさん
ご回答ありがとうございます。
構成自体は可能とうことですね。
roundrobin設定が少しに気になるというのは何か推奨されない等あるのでしょうか?
shirotan
1 Rookie
1 Rookie
•
531 メッセージ
1
2019年2月3日 16:00
書き方が悪かったですね。
特にラウンドロビンが悪いというわけではなく、
当方では基本的にはL3L4を使用しているということでした。
まぁ、使用する方のポリシー次第でしょうね。
shin1
2 Intern
2 Intern
•
331 メッセージ
0
2019年2月4日 04:00
shirotanさん
ご回答ありがとうございます。
ラウンドロビンでも特に問題なく設定は可能ということで回答させて頂きます。