識者の方のご意見を伺いたく。

 

IsilonやUnityのNASにおいて、ファイルのタイムスタンプの扱い(桁数など)はどのようになっておりますでしょうか?

 

WindowsNASの場合100ns程度と聞いたことがありますがVNXでは秒レベルだったような記憶があり(時刻丸目によるタイムスタンプ相違で移行時に問題となったような)両製品について確認させてください。

 

Unity/IsilonともストレージOS(OEやOneFS)により扱いに差分があったりしますでしょうか?

 

#本件は、移行方式によっても左右されるものと認識しております

 

 

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2019年8月25日 17:00

Next_Ue-ponさん

Unity ではFile System のTime stamp は1 nanosecond になります。

またFile Migration時のタイムスタンプ要因での問題も見つけられませんでした。

 

参考:Page 19 

TIMESTAMP GRANULARITY

1 nanosecond

https://support.emc.com/docu81240_Dell_EMC_Unity:_NAS_Capabilities_-_A_Detailed_Review.pdf?language=en_US

 

IsilonもFS自体Unityと同様にnanosecond の情報を持っています。またEMcopoy やRobocopy でもTime Stampの情報もきちんと引き継がれるので問題はないです。

 https://support.emc.com/docu49401_White-Paper:-SMB-File-Migration-to-EMC-Isilon.pdf?language=en_US

(Page 21、24など)

3 Apprentice

 • 

529 メッセージ

2019年9月4日 17:00

ayasさんの有用なご返信ありがとうございました。 今回の主題としてはUnityでしたので なおのこと有用でした。 本件のクローズをお願いいたします。 Next_Ue-pon