この投稿は5年以上前のものです
64 メッセージ
0
450
HP-UX11iv2でPowerPathを使用時、CXとの接続でALUAを使用可能でしょうか?
【経緯】
Failover mode=1(Passive Not Ready)の設定において、トレスパスを行うと、
以下のメカニズムによりパスの切り替えまでに60秒かかります。
1.SP-AからSP-Bにトレスパス実行
2.CXはNot Ready状態をHBA(SP-A0側と仮定)へ即座に返却
3.HP-UXのSCSIレイヤーはSP-A0へのリトライをし続け30秒後に初めてNot Ready状態をPowerPathに通知
4.その後PowerPathは残りの1パス(SP-A1)側も同じステータスであるか確認するため
更にSCSIレイヤーでリトライタイムアウトの30秒間待たされ計約60秒間の遅延が発生
HP側の見解は下記
HP-UX OS は、発行した I/O (Read/Write) に対して、
ストレージから Not Ready のステータスが返された
場合、PV Timout (デフォルト 30秒) まで I/O の
リトライを試みます。この動作は、OS の仕様に基づく動作です。
パス切り替えに60秒かかる事を防止する為、Failover mode=4(ALUA)設定の可否について確認しました。
以前のWhitePaperでは対応していますが、最近のPrimusではFailover mode=1とするように記載があります。
WhitePaper
http://japan.emc.com/microsites/japan/techcommunity/pdf/H2890.2-J-clariion-asym-active.pdf
Failover modeの設定に関するPrimus
https://servicepartners.emc.com/restricted/primus/emc99467.pdf
【質問事項】
HP-UX11iv2(PowerPath)-CX構成でALUAを使用するにはどうすれば良いでしょうか?
それとも実施する事はできないでしょうか?
できない場合、その理由を説明する必要があります。
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
0
2014年3月24日 17:00
やっとエンジニアを含めたドキュメントチームの意見がまとまり回答が届きました。
残念ながらConnectivity Guide(とPrimus)の内容が正しいために、White Paperの内容を修正するという結論です。
修正後のドキュメントはEMCオンラインサポートサイトにアップロード予定です(予定時期については未定ですが。。。)。
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
0
2014年2月26日 22:00
このような内容の確認時にはHost Connectivity Guideを一番信頼しているのですが、Host Connectivity Guide for HP-UXのP.192に11iv3リリースにてHP-UXにおけるALUAのサポートが開始され、CLARiXとHP-UX 11iv3の組み合わせであればALUAが利用できることが書いてありました。
またPowerPath Family Version 5.2 for HP-UX and Minor Releases Release Notes P.23のNote:にも
HP-UX 11iv2はPNRフェイルオーバーモードのみをサポート
HP-UX 11iv3はALUAのみをサポート
と明記されているので、HP-UX 11iv2でALUAが利用できないのはHP-UXの仕様のようです。(CLARiXはホストがしかるべき動作をすすれば問題なくFailover Mode=4のALUAで動作をするはずです。)
HP社の資料も確認してみましたが、Storage Multi-Pathing choices in HP-UX Serviceguard environments Version 1.1というドキュメントのP.7に「Many of the EMC CLARiiON arrays have new firmware releases that provide support for ALUA with these arrays. HP-UX 11i v3 update 1 (0709) integrated ALUA support into the mass storage stack」という記述も見つけることが出来ました。
従いまして、リンクを貼っていただいたWhitePaperのP.9の情報が間違えているようです。
同WhitePaperの英語版は2010年の10月に最新版(http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h2890-emc-clariion-asymm-active-wp.pdf)が出ているのですが、このP.8にある情報も(まだ)間違えているようなので、先ほど確認・修正依頼をかけておきました。
Bsiuf2KfCD1214200055813
64 メッセージ
0
2014年2月26日 23:00
御確認、有り難うございます
HP-UX11iv2でALUAを使用する方法は無いでしょうか?
ドキュメントの修正時に再度確認頂けると良いのですが。。