未解決
この投稿は5年以上前のものです
1 Rookie
•
238 メッセージ
0
556
HyperMaxOS のアップグレードで発生するダイレクタのCPUリセットのFAポートへの影響について
VMAX 450FのHyperMaxOS のアップグレードで発生するダイレクタのCPUリセットについて教えてください。
ホストサーバへの影響を調査しております。
(質問)
①ダイレクタのCPUのリセットは、全て同時に実施ではなく順番に実施していくと推測していますが
あっておりますか?
②順番で実施していく場合に、FAのポートはどのような順番でリセットを実施していくか教えて
いただくことはできますでしょうか?(エンジン1、2、3の構成の場合を教えてください。)
下記の例のような形式で教えていただけると助かります。
例 エンジン1のダイレクタ1のポート4→5→6→7→8→9→10→11→24→25→26→27→28→29→30→31の順
エンジン1のダイレクタ2のポート4→5→6→7→8→9→10→11→24→25→26→27→28→29→30→31の順
エンジン2のダイレクタ3のポート4→5→6→7→8→9→10→11→24→25→26→27→28→29→30→31の順
エンジン2のダイレクタ4のポート4→5→6→7→8→9→10→11→24→25→26→27→28→29→30→31の順
エンジン3のダイレクタ5のポート4→5→6→7→8→9→10→11→24→25→26→27→28→29→30→31の順
エンジン3のダイレクタ6のポート4→5→6→7→8→9→10→11→24→25→26→27→28→29→30→31の順
エンジン1のダイレクタ1のポート31→30→29→28→27→26→25→24→11→10→9→8→7→6→5→4の順
エンジン1のダイレクタ2のポート31→30→29→28→27→26→25→24→11→10→9→8→7→6→5→4の順
エンジン2のダイレクタ3のポート31→30→29→28→27→26→25→24→11→10→9→8→7→6→5→4の順
エンジン2のダイレクタ4のポート31→30→29→28→27→26→25→24→11→10→9→8→7→6→5→4の順
エンジン3のダイレクタ5のポート31→30→29→28→27→26→25→24→11→10→9→8→7→6→5→4の順
エンジン3のダイレクタ6のポート31→30→29→28→27→26→25→24→11→10→9→8→7→6→5→4の順
Yashy
1 Rookie
1 Rookie
•
238 メッセージ
0
2017年3月6日 21:00
ご回答いただきありがとうございます。
御社のKBで同時にCPUリセットがかかることが記載された情報はありますでしょうか?
KB番号を教えていただければ、当方で検索して閲覧しますので
お手数ですが情報をご提供いただけると幸いです。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2017年3月6日 21:00
HYPERMAX OS のアップグレードで行われるダイレクタのCPUリセットは、
そのVMAXに搭載されている全エンジンの全ダイレクタで同時に行われます。
このとき、FAポートはオンラインのままです。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
1
2017年3月7日 01:00
以下のKBが詳しいと思います。
KB304043 What happens during a Symmetrix Non-Disruptive Enginuity Upgrade (NDU)?
「Fast IML」がアップグレード時のダイレクタのCPUリセットに該当します。
KBの内容としてVMAX3(5977)には言及されていませんが、基本的な考え方はVMAX2(5876)と同じものとご理解ください。
Yashy
1 Rookie
1 Rookie
•
238 メッセージ
0
2017年3月7日 16:00
ありがとうございます、KB304043を拝見しました。
CPUリセットが”同時”にかかるとの記載を確認いたしました。
また、KBにVMAX3(5977)は言及されていないが同じ動きをするということで理解いたしました。
ご丁寧にご回答頂き助かりました。