いつもお世話になっております。
Isilonの接続についてご質問させてください。
・IsilonやPowerScaleの接続ポートについて、インターナル用エクスターナル用共にRJ45のポートはなく、LANケーブルでの接続はできないという認識で正しいでしょうか?(光接続のみでしょうか?)
・また、IsilonやPowerScaleF200のインターナルポートの接続については、Isilon側とスイッチ側に10GSFP+を挿入し、そのうえで光ケーブルで接続する方法と、10GTwinaxで接続する方法のどちらでも可能という認識で正しいでしょうか?
・PowerScaleF600について、インターナルポートの接続はスペックシートを見るに2 x 100 GbE(QSFP28+)しか対応してないようですが、対向のスイッチについても100GbE(QSFP28+)のポートと接続しない場合サポートされないのでしょうか?(スイッチが10Gポートしかない場合は使用不可?)
以上、よろしくお願いします。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
2
2020年10月7日 19:00
tanboi_3さん
→RJ45のポートはありますが基本的にはクライアント接続、Data接続用には使用できません。クライアント接続、Data接続用は光接続のみです。
参考スレッド:New-NL-400-s
参考KB :524637 : { Isilon} Gen 6: The bge0 (MGMT) interface should be used for SSH only.
資料:PowerScale_F200_and_F600_Node_Installation_Guide (Page4 )RJ45 は管理用=iDRAC用
→正しいです。
参考:
PowerScale_Site_Preparation_and_Planning_GuidePage15 ~
コンパチガイドPage 19~
→サポートされているスイッチはPowerScale_Site_Preparation_and_Planning_GuidePage15 ~スイッチ情報
にありますがそこでサポートされているスイッチが10Gポートしかないという状況は考えにくいです。
tanboi_3
5 Practitioner
5 Practitioner
•
886 メッセージ
0
2020年10月8日 18:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
やはりデータ用は光接続のみということですね。