閲覧
ヘルプ
サインイン
未解決
この投稿は5年以上前のものです
papasu
164 メッセージ
0
447
2015年8月31日 19:00
お世話になります。
標記についてご質問です。
ノードに搭載されているSSDをクラスタ構築後、SATA(SクラスタであればSAS)に、クラスタ構成を維持(空き容量が減ることは考慮しない)
しつつ換装はできますか?
宜しくお願いします。
レスポンス(6)
Anonymous
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
2015年9月1日 18:00
papasu さん
『クラスタ構成を維持しつつ』の『クラスタ構成』に、ノード プール構成を含むとすると、換装の前後でノード タイプが異なるはずなので、換装後のノードは別のノード プールに割り当てられることになり、作業前後でノード プール構成は変わります。ただし、作業自体は、作業手順書「Node Upgrade Guide」(node downgrade も対象としています)に従い、ユーザー データを保持したまま可能です。
ナレッジベース「Field upgrades of CTO nodes with disks or RAM are not supported in OneFS 7.0(000088695)」に、『ディスク タイプの変更はノード タイプが変わるため、該当のノードはプールに再供給される』とあります。
また、「ISILON SUPPORTABILITY AND COMPATIBILITY GUIDE」33 ページの項「NODE PROVISIONING (ONEFS 7.x)」の「Equivalence Class」テーブルで同一クラスになっているノードは同一プールに入ることができます。
関連スレッド「Isilonリプレースに関して」
2015年9月1日 20:00
Hiroki さん
ご回答ありがとうございます。
ノードタイプが異なるノードを既存クラスタにジョインするとDiskPoolが分かれることは理解しました。
たとえば、ジョイン中のノードがS200(SSD搭載モデル)を3ノードでクラスタを構成し運用しているときに、
クラスタ内のデータは維持しつつ(クラスタ構成も)3ノードすべての各ノードのSSDをSASに換装することができるのでしょうか?
宜しくお願いします
2015年9月1日 21:00
はい、3 ノードであればプールを構成できるので、手順書に従い、換装可能です。
S200 であれば、「S200 Node Upgrade Guide」で、2 ページに「Downgrading a node」とあります。そして、手順的には upgrading と同じです。
”Node Upgrade Guide”をナレッジサイトから検索してみましたがヒットしませんでした。
すみませんがリンクと、SSD=>SAS(またはSATA)に換装する手順記載されたページを教えていただけませんか?
2015年9月2日 17:00
Horoki さん
確認できました。
ありがとうございました
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2015年9月1日 18:00
papasu さん
『クラスタ構成を維持しつつ』の『クラスタ構成』に、ノード プール構成を含むとすると、換装の前後でノード タイプが異なるはずなので、換装後のノードは別のノード プールに割り当てられることになり、作業前後でノード プール構成は変わります。ただし、作業自体は、作業手順書「Node Upgrade Guide」(node downgrade も対象としています)に従い、ユーザー データを保持したまま可能です。
ナレッジベース「Field upgrades of CTO nodes with disks or RAM are not supported in OneFS 7.0(000088695)」に、『ディスク タイプの変更はノード タイプが変わるため、該当のノードはプールに再供給される』とあります。
また、「ISILON SUPPORTABILITY AND COMPATIBILITY GUIDE」33 ページの項「NODE PROVISIONING (ONEFS 7.x)」の「Equivalence Class」テーブルで同一クラスになっているノードは同一プールに入ることができます。
関連スレッド「Isilonリプレースに関して」
papasu
164 メッセージ
0
2015年9月1日 20:00
Hiroki さん
ご回答ありがとうございます。
ノードタイプが異なるノードを既存クラスタにジョインするとDiskPoolが分かれることは理解しました。
たとえば、ジョイン中のノードがS200(SSD搭載モデル)を3ノードでクラスタを構成し運用しているときに、
クラスタ内のデータは維持しつつ(クラスタ構成も)3ノードすべての各ノードのSSDをSASに換装することができるのでしょうか?
宜しくお願いします
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2015年9月1日 21:00
papasu さん
はい、3 ノードであればプールを構成できるので、手順書に従い、換装可能です。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2015年9月1日 21:00
papasu さん
S200 であれば、「S200 Node Upgrade Guide」で、2 ページに「Downgrading a node」とあります。そして、手順的には upgrading と同じです。
papasu
164 メッセージ
0
2015年9月1日 21:00
Hiroki さん
”Node Upgrade Guide”をナレッジサイトから検索してみましたがヒットしませんでした。
すみませんがリンクと、SSD=>SAS(またはSATA)に換装する手順記載されたページを教えていただけませんか?
宜しくお願いします。
papasu
164 メッセージ
0
2015年9月2日 17:00
Horoki さん
確認できました。
ありがとうございました