を確認するとpage 45 のOptical cabling to switch or serverのセクションには『Note: Dual LC for 10GbE cables have a bend radius of 3 cm (1.2 in) minimum. You can obtain MPO connector ends for optical 40GbE cables』とあるので40GだとLCでもPMO両者使用可能です。しかしsupport bulletinのパーツ番号(閲覧制限有り)をみるとMPO表記があるのはIB ケーブルのみなので実際フロントエンドではLC形状のみでの提供になるのかどうか、を詳しい人にちょっと確認中です。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2019年4月1日 19:00
m.wさん
https://support.emc.com/docu52911_Isilon-Site-Preparation-and-Planning-Guide.pdf?language=en_US
を確認するとpage 45 のOptical cabling to switch or serverのセクションには『Note: Dual LC for 10GbE cables have a bend radius of 3 cm (1.2 in) minimum. You can obtain MPO connector ends for optical 40GbE cables』とあるので40GだとLCでもPMO両者使用可能です。しかしsupport bulletinのパーツ番号(閲覧制限有り)をみるとMPO表記があるのはIB ケーブルのみなので実際フロントエンドではLC形状のみでの提供になるのかどうか、を詳しい人にちょっと確認中です。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2019年4月2日 00:00
m.wさん
もうちょっと調べてみたのですがGen6でのフロントエンドについてはDell EMC提供の
QSFPとCisco製のQSFPがあることが分かりました。
Qualified Generation 6 optics for front end NICs Page 33 より
https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu44518.pdf
そのうちDell EMC提供のQSFPはMPOタイプで、Cisco製はLCになります。
m.w
2 Intern
2 Intern
•
235 メッセージ
0
2019年4月2日 02:00
ayasさん
ご回答有難うございます。
資料を確認させて頂いたところ以下の通りCisco製のQSFPには以下のコメントがありました。
--------------------------------
Not sold by Dell EMC.
Only qualified for use with Mellanox 40GE NIC and Cisco Switch.
--------------------------------
これはDellEMCからは購入出来ないという内容だと思いますが、仮にCisco製のQSFPを利用している場合は、HW故障時は交換用の部品は別途手配が必要になるのでしょうか?
特別な要件が無い限りはDellEMC提供のMPOタイプを選択するのが無難といったところでしょうか。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2019年4月3日 23:00
m.w さん
どちらを使用するかはお客様の環境如何になりますので環境にあったものを選択してください。
またお察しの通りDell EMC社製ではない場合はDell EMCでのパーツ供給はできないのでその点は考慮かもしれないです。