m.w
2 Iron

Isilon 40Gネットワーク

Isilonのフロントエンドネットワークは40Gが選択可能ですが、 その場合コネクタの形状はどうなりますでしょうか?(LC、MPO)
0 件の賞賛
4件の返信4
モデレーター
モデレーター

Re: Isilon 40Gネットワーク

m.wさん

https://support.emc.com/docu52911_Isilon-Site-Preparation-and-Planning-Guide.pdf?language=en_US

を確認するとpage 45 Optical cabling to switch or serverのセクションには『Note: Dual LC for 10GbE cables have a bend radius of 3 cm (1.2 in) minimum. You can obtain MPO connector ends for optical 40GbE cables』とあるので40GだとLCでもPMO両者使用可能です。しかしsupport bulletinのパーツ番号(閲覧制限有り)をみるとMPO表記があるのはIB ケーブルのみなので実際フロントエンドではLC形状のみでの提供になるのかどうか、を詳しい人にちょっと確認中です。

 

0 件の賞賛
モデレーター
モデレーター

Re: Isilon 40Gネットワーク

m.wさん

もうちょっと調べてみたのですがGen6でのフロントエンドについてはDell EMC提供の

QSFPとCisco製のQSFPがあることが分かりました。

 

Qualified Generation 6 optics for front end NICs Page 33 より

https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu44518.pdf 

 

そのうちDell EMC提供のQSFPMPOタイプで、Cisco製はLCになります。

 

 

 

 

 

0 件の賞賛
m.w
2 Iron

Re: Isilon 40Gネットワーク

ayasさん

ご回答有難うございます。

資料を確認させて頂いたところ以下の通りCisco製のQSFPには以下のコメントがありました。

--------------------------------

Not sold by Dell EMC.
Only qualified for use with Mellanox 40GE NIC and Cisco Switch.

--------------------------------

これはDellEMCからは購入出来ないという内容だと思いますが、仮にCisco製のQSFPを利用している場合は、HW故障時は交換用の部品は別途手配が必要になるのでしょうか?

特別な要件が無い限りはDellEMC提供のMPOタイプを選択するのが無難といったところでしょうか。

 

タグ(2)
0 件の賞賛
モデレーター
モデレーター

Re: Isilon 40Gネットワーク

m.w さん

どちらを使用するかはお客様の環境如何になりますので環境にあったものを選択してください。

またお察しの通りDell EMC社製ではない場合はDell EMCでのパーツ供給はできないのでその点は考慮かもしれないです。

0 件の賞賛