uchiy
2 Iron

Isilon BMC/CMCのFirmwareアップデートに関して

Isilon BMCバージョン1.25のリリースノートはありませんか?

Isilon CMCバージョン02.05のリリースノートはありませんか?

これらのバージョンで、BMC、CMCのSTOPコンディションの不具合の対処が行われていると聞いていますが、

具体的にどのように不具合が修正されたのかを知りたいです。

また、BMC、CMCのSTOPコンディションの不具合がBMC、CMCファームウェアのアップデートで解消されるのであれば、

OneFS8.0.0.4へのアップグレードは必要ないようにも考えられますが、これは、どう考えればよいのでしょうか?

タグ(1)
0 件の賞賛
3件の返信3
Highlighted
Go.Y
2 Iron

Re: Isilon BMC/CMCのFirmwareアップデートに関して

>uchiyさん
BMC/CMC問題に関しては、大きく分けて3つの対策をEMCは出したという認識です。
この為、OneFSv8.0.0.4へのアップデートも重要な対策であるというのが私の認識です。

1.OSレベルでの対策: OneFSv8.0.0.4
https://support.emc.com/docu82376_Isilon-OneFS-8.0.0.4-Release-Notes.pdf?language=en_US
-IPMI機能による負荷の軽減
-isi_hwmonツールの強化によるチェックと対応の精密化
-IPMIサブシステムそのものの安定性の増強

2. BMCファームウェアの改善:1.25  リリースノートは見つけられませんでした。

3. CMCファームウェアの改善:02.05
 -BMC/CMCのアップストリームとダウンストリームのタイミングの問題により通信が阻害される問題の対処
https://support.emc.com/docu69984_Isilon-Node-Firmware-Package-9.3.5-Release-Notes.pdf?language=en_U...

uchiy
2 Iron

Re: Isilon BMC/CMCのFirmwareアップデートに関して

> go.yさん

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

BMCファームウェアの改善点は、見つけられませんか?

こちらも、インターネットで検索などしているのですが、なかなか見つけられないです。

公開はされてないんでしょうね。

0 件の賞賛
Go.Y
2 Iron

Re: Isilon BMC/CMCのFirmwareアップデートに関して

>uchiyさん

BMC側のFirmwareについて、改めて情報を探してみましたが、何が改善されているのかは明確には公開されていないように見受けられます。

強いてあげるのであれば「内在する不具合の修正と安定性の増強」ということは言えるかと思いますが。

ご参考まで。

0 件の賞賛