Isilon Gen6 H400でバックエンドスイッチZ9264選択時について。
Z9264を使用する場合は、breakout cableを使用しますが、
10m以上のケーブルを使用したい場合は、どの様に選択した良いでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
レスポンス(1)
Uehara Y.
Community Manager
5.1K メッセージ
2020年11月11日 21:00
shinmiさん
H400で利用できる5Mのbreakout cableでは足りないのでしょうかね、、(PowerScaleになって7Mが出てきているので足りないパターンが今までにもあったのかもしれませんが)
10Mの距離が必要な場合には、市販の延長ケーブルなどがあれば利用できそうですが、もしもそのような構成をで利用する際にはRPQの申請を行って頂くことをお勧めします。
【参考】Dell Technologiesが公開しているbreakout cableの情報がDell EMC PowerScale: Leaf-Spine Network Best PracticesのP.23にあります。なお、同様の情報がDell EMC PowerScale: Ethernet Back-end Network OverviewのP.14等にもあります。