LinkFailure→Faultに至る動作(Connectrix[Brocade製])

解決策を見る

Brocade製のConnectrix製品でLinkFailureが多発するとポートがFaultすると聞いたのですが本当でしょうか?

ラベル(1)
0 件の賞賛
1 件の受理された解決策

受理された解決策
モデレーター
モデレーター

Re: LinkFailure→Faultに至る動作(Connectrix[Brocade製])

解決策を見る

はい。LinkFailureが短時間に多発すると、ポートは自動的にFaultyステータスとなります。[仕様上の動作です。]

また、残念ながらこの閾値についてはBrocade社の仕様で公開されていないために、EMCでは把握出来ていません。

0 件の賞賛
3件の返信3
モデレーター
モデレーター

Re: LinkFailure→Faultに至る動作(Connectrix[Brocade製])

解決策を見る

はい。LinkFailureが短時間に多発すると、ポートは自動的にFaultyステータスとなります。[仕様上の動作です。]

また、残念ながらこの閾値についてはBrocade社の仕様で公開されていないために、EMCでは把握出来ていません。

0 件の賞賛
モデレーター
モデレーター

Re: LinkFailure→Faultに至る動作(Connectrix[Brocade製])

解決策を見る

そもそもLinkFailureエラーはどのような場合に記録されるのでしょうか?

0 件の賞賛
モデレーター
モデレーター

Re: LinkFailure→Faultに至る動作(Connectrix[Brocade製])

解決策を見る

LinkFailureエラーは、主に以下の場合に記録されます

1) 対向先のホストHBAに問題があった場合

2) 対向先のホストがリブートを行った場合

3) スイッチのSFPとHBA間のケーブルに問題がある場合

4) スイッチのSFPに問題がある場合

5) HBAがFabricにログインする際のスピードNegotiationに失敗した場合