この投稿は5年以上前のものです
166 メッセージ
0
741
NavEventMonitor 0x2011 について
毎週NavEventMonitor 0x2011のエラーが記録されていますが、このエラー発生時に管理者にアラートメールが送信されてきます。
このエラーは無視すれば良いのはわかるのですが、アラートメールは毎週夜中に来てしまいます。
このエラーを止めることはできますでしょうか?
この投稿は5年以上前のものです
166 メッセージ
0
741
毎週NavEventMonitor 0x2011のエラーが記録されていますが、このエラー発生時に管理者にアラートメールが送信されてきます。
このエラーは無視すれば良いのはわかるのですが、アラートメールは毎週夜中に来てしまいます。
このエラーを止めることはできますでしょうか?
Top
fh321Wvd731186461159463
166 メッセージ
0
2012年10月17日 20:00
本イベントはバックエンド側のSP(Service Processor) の死活監視の結果を通知するもので、また、7日毎にバックエンドのcall homeを生成し、EMCのcall home システムとの接続疎通を確認する目的もございます。
よって、アラートを停止せず、検知された際は、SPのステータスが"alive"であることを確認のうえ、ご静観いただくことを推奨致します。
チェック実施の時間の変更は下記のコマンドにて変更が可能です。
eventmonitor -heartbeat -modify [-interval ] [-hour <0-23>][-min <0-59>] >][-sec <0-59>]
【例】
naviseccli -h -user -password -scope 0 eventmonitor -heartbeat -modify -interval 7 -hour 12 -min 00 -sec 00
※時間はGMT(= 日本時間 - 9)での設定になりますので実際に設定されたい時間(日本時間)から9 (時間) を引いて設定してください。
例えば毎週水曜日に実施したいと言った場合は、コマンドの実行タイミングで設定される為、水曜日に上記コマンドで
インターバル「7日(毎週)」を設定する必要がございます。
c3po
10 メッセージ
0
2015年1月27日 16:00
Control Stationからですと、アラートを完全に停止する事も可能です
$ /nas/sbin/navicli -h spa eventmonitor -heartbeat -info
Interval: 7
TIME: 03:41:14
Status: Enabled
$ /nas/sbin/navicli -h spa eventmonitor -heartbeat -enable
$ /nas/sbin/navicli -h spa eventmonitor -heartbeat –disable
(詳細は、https://support.emc.com/kb/15549より参照可能です!)