SRSとiDRACの違いについて

いつもお世話になります。

現在EMCストレージ製品のリモート保守として、SRSがあると思うのですが、iDRACというものもあるとお聞きします。iDRACとSRSは大まかに言ってどういった違いがあるのでしょうか?

また、VXRAILなどはSRS対応しつつ、iDRACポートもあると思いますが、併用は可能なのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2021年2月17日 21:00

SRS は、旧 EMC 製品むけのリモートサポートソリューションです。大別して以下の2つの機能があります。

・テクニカルサポートエンジニアが Remote アクセスして直接トラブルシューティングをしてくれる

・障害を自動通報してくれる(ただしベストエフォート)

また、製品によっては、SRS経由の通信を利用した構成データやパフォーマンスデータ送信をすることで、クラウドサービスを利用した製品管理も可能です。(VxRail の MyVxRail 機能や、Unity の CloudIQ など)

 

iDRAC は旧Dell製品であるPowerEdgeに標準搭載されるサーバー管理モジュールです。

iDRAC を利用することで、サーバルームに行かなくても PowerOn ができたり、コンソールを確認・操作できたりします。

iDRAC にはサーバハードウェアを監視したりログを記録する機能もありますので、サーバのハードウェア障害を Email や SNMP Trap で通知することも可能です。

また、SupportAssist Enterprise と連携することで検知したハードウェア障害をDellサポートに通知したり、自動でログを採取して送信したり、という機能も利用できます。

ただし、SupportAssist と連携した場合でも、SRS のような テクニカルサポートによるリモート接続機能は使えません。

旧 EMC 製品である VxRail や DataDomain の一部のモデルはPowerEdgeを利用しているため、技術的にはiDRAC (Support Assist) による自動通報と、SRSによる自動通報機能の両方を利用可能ですが、旧 EMC 製品については、SRS を利用するほうが正しいです。

理由としては以下です

・SRS を利用したテクニカルサポートのRemote接続機能が使える

・SRS通信を利用したクラウドサービスが利用できる

・サーバハードウェアだけでなく、ソフトウェアの障害も検知できる

・そもそも iDRAC (Support Assist ) を利用するような製品設計になっていない

 

> VXRAILなどはSRS対応しつつ、iDRACポートもあると思いますが、併用は可能なのでしょうか?

iDRAC によるサーバ管理機能と SRS はもちろん併用可能です。(むしろ推奨です)

ただし、iDRAC (SupportAssist) による自動通報機能と SRS の自動通報機能を併用されることは推奨されませんので、自動通報は SRS のみで構築いただくほうが良いです。

iDRAC(SupportAssist) と SRS はそれぞれ通知先が異なり、作成されるSRも変わってきます。アサインされるテクニカルサポートエンジニアも変わってきます。

VxRail で iDRAC (SupportAssist) の自動通報機能を利用してしまうと、本来アサインされるべきVxRailのテクニカルサポートではなく、PowerEdgeのテクニカルサポートにアサインされてしまう可能性があります。

また、製品思想として iDRAC (Support Assist) による自動通報を利用する設計にはなっておらず、手順もなく、や仕様なども定義されておりませんので、自動通報は SRS を利用する方向でご検討いただくのが通常となっております。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2021年2月19日 10:00

iDRAC (SupportAssist) を利用しなくても、iDRAC で検知したハードウェア障害をVxRail Manager が VxRail の Event として検知し、VxRail Manager が SRS 経由で自動通報することは可能です。

※ただし自動通報はベストエフォート型であり、またすべての Event が通報されるわけではありません。それは iDRAC (SupportAssist) の自動通報も同様です。

ログを自動で採取し、転送する機能は SRS では利用できませんが、 iDRAC (Support Assist) で取得されるログは iDRAC のログ (サーバハードウェアのログ)のみで、VxRail の障害調査で主に必要となる VxRail Manager のログや、VMware のログは採取されませんので、効果としては薄いです。

> iDRAC単体で使用する場合はDELLサポートに自動通知というようなことはできない、という理解でよいでしょうか?

上記のような利用は VxRail 製品デザインでは想定されておらず、期待する動作をする保証はないといえます。

5 Practitioner

 • 

880 メッセージ

2021年2月19日 06:00

naoyuki_kanedaさん

詳しく教えていただきましてありがとうございます。

1点確認させていただきたいのですが、iDRACでハードウェア障害をDellサポートに通知したり、
ログを採取してDellサポートに送信するという機能は、SupportAssist Enterprise も
導入して連携することが必須でしょうか?
逆を言うと、iDRAC単体で使用する場合はDELLサポートに自動通知というようなことはできない、
という理解でよいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。