yuhei_sasayama
1 Nickel

Storage ControllerのLocal Diskのデータについて

同様の投稿がないようだったので投稿します。

XtremIOのStorage Controllerには4個のlocal disk(SSD×2、SAS×2)が搭載されていますが、

これらにはそれぞれどのようなデータが保存されているのでしょうか?

また、Storage ControllerのLocal Diskが故障した場合、Storage Controllerまるごとの交換になってしまうようなのですが、この仕様は今後変更される可能性はありますでしょうか?

ラベル(1)
0 件の賞賛
3件の返信3
モデレーター
モデレーター

Re: Storage ControllerのLocal Diskのデータについて

こちらの資料が参考になると思います。

https://japan.emc.com/collateral/white-paper/h13693-high-availability-data-protection-integrity-xtre... 

Page 27

各ストレージコントローラーには2台のローカルヴォールトドライブがあります。通信障害や電源障害が発生すると、ストレージ

コントローラーではすべてのユーザーデータとシステムメタデータのコピーを保存します。ローカルメモリとジャーナルはヴォールトドライブにダンプされます。

電源と通信が回復すると、ストレージコントローラーはジャーナル情報と残りのシステムとの関係を調整します。

また交換に関してはX1 であればSC交換、X2 であれば状況によりFRUにてDrive交換、です。

463255 : XtremIO Storage Controller local SSD/HDD disk failure

Step 1:

For X1 cluster: To determine if a Storage Controller should be replaced due to local SSD/HDD failure, follow KB# 465012.

For X2 cluster: refer to the Notes (Employee and Partners) below and follow normal escalation process through Coach team to determine if local disk FRU is needed.

なお、Solveで確認してもX1FRUプロシージャにはSCのローカルドライブに関する記述はなく、X1 のパーツリストにも

SSDはあっても注意書きとして『Used for OCEs and New Installs only.』とあります。X2に関してはFRUプロシージャにReplacing a Storage Controller HDDセクションがありました。

0 件の賞賛
yuhei_sasayama
1 Nickel

Re: Storage ControllerのLocal Diskのデータについて

ayasさん、

ありがとうございます。

FRUはX1の場合はSC筺体ごとの交換になってしまうこと、X2ではFRUでlocal disk交換可能になっている旨承知しました。

また、ローカルディスクの内容についても返信、ありがとうございます。Vault diskである旨が理解できました。


ちなみに、4本のDisk(SSD×2.SAS×2)にそれぞれどのような内訳でデータが保存されているかご存知でしょうか・・?

(ex. SSDはシステムメタデータとローカルメモリ、SASはジャーナルデータ、など)

もしご存知でしたら、教えていただけると非常に助かります。

0 件の賞賛
モデレーター
モデレーター

Re: Re: Storage ControllerのLocal Diskのデータについて

YSさん、

ご返信をありがとうございます。トレーニング資料になるのですがストレージコントローラにあるLocal Diskは以下の用途で使われています。  

LocalDisk1(SSD):ブートディスクやジャーナルダンプ 

LocalDisk2(HDD):トレースディスク

LocalDisk5(SSD):ジャーナルダンプ

LocalDisk6(HDD):トレースディスク

SSD(先述したローカルヴォールトドライブ)にはXIOSとジャーナルダンプが保存され、HDDには過去数時間分のデータパスIOトレースが格納されるということです。

0 件の賞賛