SyncIQのQueueできるジョブの数

Ones8.1.2のSyncIQをスケジュールで使用している場合ですが、スケジュール無いに差分Syncが完了しない場合Jobがキューされるのは分かったのですが、こちらのキューに関しては最大どの程度までキューされるのでしょうか?

またキューが最大値に達したらSyncがエラーになるのでしょうか。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2018年11月21日 20:00

King さん、

SyncIQでジョブが最大どのくらいまでQueされるのか、についてははっきりした記述は見つけられなかったです。Job 5分以上PauseされるとJobFailさせるという情報はありましたが。。。

参考:Isilon SyncIQ: 8.0.0.4 SyncIQ jobs with subnet/pools fails with error Timing out policy after 301 secs if job is paused …

資料:http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h8224-replication-isilon-synciq-wp.pdf 

(Page 23 Policy Priolity セクションに優先順位の低いJobPauseされる。。の記載あり。)

実際の isi sync reports list結果( x410 ) からは15分くらいの遅れであればスケジュールがスキップされていませんでした。ただ一回のJOB5時間かかった際は2回分のJOBがスキップされているようでした。なおこれは状況がKingさんの想定するような差分データ超過ではないのであくまで参考ということで・・・

3 Apprentice

 • 

1.3K メッセージ

2018年11月25日 18:00

ご回答ありがとうございます。

http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h8224-replication-isilon-synciq-wp.pdf 

のリンクが切れており資料が見当たらないのですが、資料は別名になっているのでしょうか。。。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2018年11月25日 20:00

King さん、

こっちのリンクはどうでしょうか(同じ文書です)

https://support.emc.com/docu39531_White-Paper:-Best-Practices-for-Data-Replication-with-EMC-Isilon-SyncIQ.pdf

文書名は 

BEST PRACTICE FOR DATA REPLICATION WITH EMC ISILON SyncIQ になります。