未解決
2 Intern
•
803 メッセージ
0
235
TSA144 Dell EMC Unity: HWメンテナンスについて
トリガーとなるパーツ交換の中にSFPが含まれていると思います。
例えば、DAS構成でサーバ側のSFPもしくはHBAなどを交換する際も
WriteCacheを無効化したほうがよいという理解となりますでしょうか。
未解決
2 Intern
•
803 メッセージ
0
235
トリガーとなるパーツ交換の中にSFPが含まれていると思います。
例えば、DAS構成でサーバ側のSFPもしくはHBAなどを交換する際も
WriteCacheを無効化したほうがよいという理解となりますでしょうか。
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2022年4月26日 21:00
Netherland Dwarf rabbitさん
TSA144に記載のあるSFPはUnity側のものであり、ホスト側での交換のことではないため
WriteCacheの無効化は必要ありません。
参考KB:
Dell EMC Knowledge Article 000196770 : TSA 144: Dell EMC Unity: Disabling Write Cache Prior to SP HW Maintenance Activities
Netherland Dwarf rabbit
2 Intern
2 Intern
•
803 メッセージ
0
2022年4月27日 00:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
DAS構成でサーバ側のSFPもしくはHBAなどを交換する際は、状況としてはUnityのSFP障害と
同様の状況になると思います。UnityからSFPを抜くという操作をしない限りは問題ない
ということでよいのでしょうか。