TSA144 Dell EMC Unity: HWメンテナンス作業前のSPのWrite Cache Disableについて
表題のTSA144について教えてください。
対象メンテナンスパーツにDPE Chassisが含まれています。
DPE Chassisは本体をシャットダウンして交換するため影響を受けないと思うのですが、なぜ対象になっているのか教えてください。
また、DPE PSUは電源を落とさないで交換できると思いますが、交換中のSPのキャッシュが
Disable(交換対象外のSPのキャッシュはenable)になるため必要となるという理解で正しいでしょうか。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
1
2022年3月28日 22:00
haku2さん
⇒おっしゃるようにシャットダウンでの交換や、SPサービスモードであれば結局Cacheを使うことはないのですが、KBの記載(*)にあるようにメンテナンス時におけるSPパニックを起因としてCacheデータがLostするような案件が数件発生したため、万全を期するためSPに隣接するパーツすべてが対象となっています。
(*): Dell EMC Knowledge Article 000196770 : TSA 144: Dell EMC Unity: Disabling Write Cache Prior to SP HW Maintenance Activities
While one SP is down for maintenance, the second SP panics or reboots due to a variety of causes. This causes the only remaining copy of cache to be lost, resulting in data loss.
⇒上記の理由の通りDPU PSUに関しても交換時にはCache Disableが推奨になります。
haku2
1 Rookie
1 Rookie
•
489 メッセージ
0
2022年3月31日 18:00
ayasさん
回答ありがとうございます。
追加で1つ確認したいのですが、このスクリプトはインストール後にバージョンアップを行うと消失したりしますでしょうか。
バージョンアップ後に再インストールが必要になるか確認したいです。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
0
2022年4月1日 01:00
haku2さん
ご返信をありがとうございます。
⇒KB内の記載に以下あるように次のメジャーバージョンでは含まれるようになる予定なのでバージョンアップごとにインストールする必要はないです。
The svc_cache command has been updated to include three new switches: --get, --disable, and --enable. This update must be loaded on to your Unity system by Dell Technical Support or your Authorized Service Provider. This update will be bundled in the next major Unity OE release.