新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

11 メッセージ

348

2022年1月16日 20:00

Unityと接続する通信速度が異なるHBAについて

Unity - サーバ間のDAS接続のNICの速度について確認になります。
サーバ側のHBAがFC 32GB、Unity側のNICがFC 16GBでのDAS接続はサポートされていますでしょうか。
UnityでFC 16GBで8GB、4GBと低い速度の通信がサポートしている旨の資料は確認出来たのですが、16GBより高い32GBとの通信がサポートしているのが分からなかった為確認になります。

4 Operator

 • 

877 メッセージ

2022年1月17日 00:00

サーバー側の FC HBA 32Gbps は、32Gb/16Gb/8Gb をサポートするのでこの場合はサーバー側が 16Gb で動作するので問題ないです。
基本的に自動で速度はネゴされますが、16Gb でのみしか通信と分かっている場合はサーバーの FC HBA  側で 16Gb 固定に設定してしまっても良いかと思います。

ご参考まで

11 メッセージ

2022年1月17日 17:00

kwmtさん

ご回答ありがとうございます。

16Gbpsで問題無く動作する旨承知しました。

サーバーの FC HBAの速度を16Gbpsで固定設定したほうが良い旨も併せて承知しました。

イベントは見つかりませんでした!

Top