ストレージ コミュニティ
メッセージ
Solved!
ソリューションへ移動2 Intern
•
532 メッセージ
0
1127
2020年5月19日 23:00
Unityのコントローラ停止
アクセス試験のためUnityの片コントローラを意図的に停止したいです。
可能でしょうか。
レスポンス(4)
デル サポート リソース
イベントは見つかりませんでした!
2 Intern
•
532 メッセージ
0
1127
アクセス試験のためUnityの片コントローラを意図的に停止したいです。
可能でしょうか。
Top
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5.1K メッセージ
0
2020年6月16日 20:00
そうですね。再起動が必要となります。
(とはいえ、サービスモードに入った時点でデータIOが止まっているので、特に追加の業務影響はないはずです)
kwmt
4 Operator
4 Operator
•
880 メッセージ
1
2020年5月20日 01:00
障害検証が前提ですが(本番導入後はやらない方が良いかと思います)以前は物理障害想定して片系コントローラを物理的に半抜きしてフェイルオーバのテストとかしていました。
svc_shutdown などのコマンドはメンテナンスモードに入っている必要があったはずなので、突発的な障害を想定すると物理的に抜くしかなかった気がします。
ただ、メーカーサポートの人に怒られそうです...
kwmt
4 Operator
4 Operator
•
880 メッセージ
1
2020年5月20日 17:00
書いた後に思ったのが、障害検証ではなく単純に片系にサービスをフェイルオーバしてアクセス試験、という意味であれば SP の片方をメンテナンスモード(サービスモードでしたっけ?)にすれば片寄はできたと思います。
todehi daneyo
2 Intern
2 Intern
•
532 メッセージ
0
2020年6月16日 04:00
サービスモードから元のモードに変更するにはSP再起動が必要となりますでしょうか。
サービスモードにするメニューはあるのですが、通常モードに戻すメニューは無いようです。