Unityのプールへのディスク追加ルールについて
Unityのプールへのディスク追加ルールについてOEバージョンごとに何か情報はありますでしょうか。
ディスク追加にあたり確認をしたく、
NL-SASのR6(6+2)へ、同サイズのNL-SASのR6(4+2)のディスクを現地で追加したいのですが、
ディスクがなくて事前に試せない状況です。
一度、4TBのNLSASの既設プールに2TBのNLSASを追加しようとしたときにエラーがでて追加がで
きなかったことがあるため、どこかにUnityのディスク追加ルールについて記載がないかを探しています。
SSDで1+1の場合は、SSDのFLASH2、FLASH3とタイプが違う場合でも1+1の場合は、追加ができていました。
何か事前に調べられると嬉しいのですが。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2018年6月6日 01:00
Katamariさん
まとまったドキュメントはないのですがOE毎というよりDynamic Poolなのかそうでないのかで条件が変わると考えていいと思います。
Dynamic Poolでなければ
既存のPoolのRaid構成にあった本数で追加が可能。
Dynamic Pool使用であれば
SAS Flash 4 drives, which must be in an all-Flash pool.という条件は付くけれど、従来のPoolのようにRaid構成本数の縛りはないですが無駄が出る可能性と、例外条件もあるのでその考慮が必要です。(後述のヘルプにある『動的プール』部分参照)
なお推奨は『Dell EMC recommends using only a single drive speed, size, and RAID width within each tier of a hybrid pool.です。(https://support.emc.com/docu69891_Dell-EMC-Unity:-Best-Practices-Guide.pdf より)
また確認をする方法としてhttps://midrangesizer.emc.com/ ミッドレンジサイザーが使えるかと思います。Katamariさんの例でPool構成をしたらやはりDrive選択には6の倍数しか選択できませんでした。
参考*
Unity 4.3 Online ヘルプより
動的プール
通常、動的プールの拡張は、プールのRAIDストライプ幅の倍数プラス1台のドライブを追加するのではなく、必要な容量に基づいて実行できます。たとえば、RAID 5プールには、6台ではなく、2台のドライブを追加することができます。ただし、これには次の例外があります。
プールのRAIDストライプ幅の倍数プラス1台を追加してプールを拡張すると、それ以下のドライブ数を追加して拡張するよりも迅速にスペースが利用可能になります。プールのプロパティ ページの[RAID]タブにアクセスして、プールのRAIDストライプの幅を表示できます。
従来のプール
従来のプールを拡張するには、ドライブをプールの既存の階層に追加するか、使用可能なドライブを含む新しい階層を追加するか、または、その両方の方法を使用します。ドライブを追加するときは、選択したRAIDストライプ幅の倍数単位で追加する必要があります。
参考スレッド:
Unity のディスク増設について
SAS Flash 4 drives, which must be in an all-Flash pool.の条件について
katamari
3 Apprentice
3 Apprentice
•
630 メッセージ
0
2018年6月7日 07:00
ayasさん
毎回、詳細に調べていただきありがとうございます。
今回はトラディショナルプールの場合でした。
恐らくですが、ミッドレンジサイザーに関してはベストプラクティスで構成するため
選択できないのだと思われます。
既設のRAID 5(4+1)プールにディスク追加しようとしていますが、ディスクが足りなくて
画面では確認ができないのですが、同じRAIDタイプであればストライプ幅に違いがあっても追加できそうです。
また、HSが足りない場合、容量、ドライブタイプが同じでないと同プールには
追加できないとUnity上で警告として表示されます。
ドキュメントに明確に記載はやはりないんでしょうかね。。。ディスク増設時に毎回少し不安になりますよね。
mawatarai
3 Apprentice
3 Apprentice
•
1.3K メッセージ
0
2018年6月7日 18:00
katamariさん
Unity RAID構成に関して
こちらでは一応同じRaidタイプであればストライプ幅が違くても増設可能なようです。
katamari
3 Apprentice
3 Apprentice
•
630 メッセージ
0
2018年6月12日 02:00
kingさん
ストライプ幅は社内の実機で確認できましたが、
ディスク容量が違うだけで、同プールに追加できないというのはびっくりでした。
VNXe2の時はかなり条件が緩和されいていたイメージだったのですが、、、。