2022年1月13日 18:00
サーバーHBAが1つのHBAに2ポートの型番に2台のUnityをDASで接続を考えています。
ME4だとサーバーHBAが2ポートの型番にDAS接続が不可で、2台のストレージをDASで接続する際にはHBAを分ける仕様があるようです。
UnityではサーバーHBAが2ポートの型番に2台のUnityをDASで接続可能かどうかの確認になります。
マニュアルには上記不可の記載が見つからなかった為接続は問題無い認識です。
レスポンス(2)
ayas
Moderator
6.7K メッセージ
2022年1月14日 00:00
teruyoshi.higashiyamaさん
Unity ではホストとUnityのDAS接続はサポートされていますが以下が条件になります。
"Directly attaching a host to a Unity system is supported if the host connects to both SPs and has the required multipath software."
ホストから各UnityのSPA,SPBへのそれぞれのパスがあること、マルチパスソフトウェアを使用すること、です。(teruyoshi.higashiyamaさんの状況であれば各Unity のSPAとSPBへの接続があり、マルチパスソフトウェアが必要)
参考:Dell EMC Knowledge Article 000019189 : Dell EMC Unity: Is directly attaching a host to a Unity system supported (DELL EMC Correctable)
2022年1月16日 20:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
OSにマルチパスソフトウェアが使用できれば問題無い旨承知しました。
今回、接続先のサーバーはESXiのネイティブマルチパスソフトウェアを使用する予定となります。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2022年1月14日 00:00
teruyoshi.higashiyamaさん
Unity ではホストとUnityのDAS接続はサポートされていますが以下が条件になります。
"Directly attaching a host to a Unity system is supported if the host connects to both SPs and has the required multipath software."
ホストから各UnityのSPA,SPBへのそれぞれのパスがあること、マルチパスソフトウェアを使用すること、です。(teruyoshi.higashiyamaさんの状況であれば各Unity のSPAとSPBへの接続があり、マルチパスソフトウェアが必要)
参考:Dell EMC Knowledge Article 000019189 : Dell EMC Unity: Is directly attaching a host to a Unity system supported (DELL EMC Correctable)
teruyoshi
1 Rookie
1 Rookie
•
11 メッセージ
0
2022年1月16日 20:00
ayasさん
ご回答ありがとうございます。
OSにマルチパスソフトウェアが使用できれば問題無い旨承知しました。