Unity 電源LEDに関して

Unityの2.5インチDAEの電源LEDがProductページにあるドキュメントにある記載とLEDにの色が違うのですが、

正しいLEDの色とLEDの意味を教えていただけないでしょうか。

ドキュメントはこちらです。(P54)

<<https://support.emc.com/docu69319_Unity-Hybrid-and-Unity-All-Flash-Hardware-Information-Guide.pdf?language=en_US>>

ドキュメントにはDAEの電源LEDの真ん中のLEDがCooling Fault LEDと記載されていて、障害時にアンバーが点灯されると記載されています。

しかし、実際は真ん中のLEDは正常時に緑色に点灯したままとなっております。

こちらのLEDは何を表しているのでしょうか。

また、DPEの電源LEDも同じ配置と記号をしているのですが、こちらもDAEと同じLEDの意味という認識で問題ないでしょうか。

<<Untiy300 DPEの電源LEDに関して>>

こちらDPEの表記がドキュメントと違うことを質問したコミュニティサイトとなりますので、参考までに添付しておきます。

宜しくお願い致します。

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2016年9月28日 02:00

ご指摘の通りFigure 22 Page54( 2.5 インチDAE ) LED ③部分はCooling fault LEDという記載がありますが

Lindman さんのおっしゃる通り、DAEと同じLEDの意味ではないかと思っています。

というのもPower SupplyCoolingを個別に交換はできないため、Coolingだけ別にFaultLEDをつける意図があまりない事、2.5インチDAEではAC/DCの電源があること、lindamanがおっしゃっているように正常時に緑色に点灯したままであればなおさら電源である可能性が強いと思います。こちらの点に関しても別スレッド(Re: Untiy300 DPEの電源LEDに関して)との関連性から確認を取っているので確認が取れたらお知らせします。

ちなみに別の資料でもhttps://www.emc.com/collateral/white-papers/h15084-emc-unity-introduction-to-the-unity-platform.pdf 2.5インチDAEの写真にはAD/DC/Fault LEDの順での写真があります。

105 メッセージ

2016年9月28日 02:00

ご返答ありがとうございます。

御確認お願い致します。

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2016年10月25日 02:00

lindman@nwさん

資料の訂正に関してのお知らせです。まだ公開はされていませんが修正をかけたDraftが作られたので

訂正が反映されるはもうすこしかかりそうです。