閲覧
ヘルプ
サインイン
Solved!
yasush1
71 メッセージ
0
2723
2019年3月4日 16:00
こんにちは。
Unity NASサーバのネットワークが切断されても、NASサーバはSPAからSPBへ移動しない認識となります。
SPA自体が壊れた時などは、SPBに切り替わると思いますが、SPAもSPBも正常な場合で、SPAに接続されるネットワークが切断されている場合、NASサーバを手動でSPBへ切り替えたいと考えてます。
Unity OE 4.4にて、GUIかコマンドで上記切り替えは可能でしょうか?
お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
レスポンス(2)
ayas
Moderator
•
6.5K メッセージ
2019年3月5日 16:00
yasush1さんSPの切り替えは/net/nas/server setコマンドで可能です。
例)uemcli -d -u -p /net/nas/server -id set -sp <切り替え先sp> * は/net/nas/server showで確認
参考:https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu69330.pdfPage 133 Example3参照(4.5のレファレンスですが4.4でも同じコマンドで切り替えできました)
GUI からのやり方はこちら。521982 : Dell EMC Unity: How to Failover and Failback SPs One at a Time (User Correctable) (https://support.emc.com/kb/521982)
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
0
2019年3月5日 16:00
yasush1さん
SPの切り替えは/net/nas/server setコマンドで可能です。
例)uemcli -d -u -p /net/nas/server -id set -sp <切り替え先sp>
* は/net/nas/server showで確認
参考:https://www.emc.com/collateral/TechnicalDocument/docu69330.pdf
Page 133 Example3参照
(4.5のレファレンスですが4.4でも同じコマンドで切り替えできました)
GUI からのやり方はこちら。
521982 : Dell EMC Unity: How to Failover and Failback SPs One at a Time (User Correctable) (https://support.emc.com/kb/521982)
yasush1
71 メッセージ
0
2019年3月5日 16:00