新しい会話を開始

未解決

1 Rookie

 • 

791 メッセージ

366

2022年3月19日 21:00

[Unity]PSUの入れ替え

現在稼働中のUnity XT 480 で 100V用のPSUから200V用のPSUに入れ替える要件があります。
この場合の手順ですが、機器停止は必須と考えておりますが、技術的には、
停止せずとも入れ替え可能でしょうか。

以下の2パターンを想定しております。
①Unity 停止して PSU入れ替えて起動する。
②Unityを停止せず、I/Oを継続したまま片系ずつPSUを入れ替える。

安全を担保するのであれば、①と考えておりますがアドバイスいただけますと幸いです。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2022年3月21日 19:00

Netherland Dwarf rabbitさん

 

①が必須と考えてください。

 

過去にUnityで片系100V、もう一方を200Vという構成での運用テストをしたという記録は残っていないので、この時点でサポート対象とは言いにくいです。
(もちろん実際にそのような状況で運用を行っているという情報もありません)

 

また、別の機器(VxRail)ですが、同様の構成を取ろうとしても動作をしなかったという情報もあります。

 

VxRailノードで片側100V、片側200Vで利用して問題ないか?

 

PSUから電源を受け取るUnityの各コンポーネントは、PSUが100Vか200Vかの違いを把握していないので、一見問題ないのではないかと感じられるかもしれませんが、上記理由より無理して危険な橋を渡る必要がないのであれば①を必須として対応をお願い致します。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2022年4月10日 19:00

Netherland Dwarf rabbitさん

やはり①が必須です。

Dell EMC Unity All Flash and Unity Hybrid Unity 480/F, Unity 680/F, Unity 880/F Hardware Information GuideのP.12に以下ありました。

DPE power supply
NOTE: The power supply used in your system must meet the system power requirements and must be the same type of power supply to be used in both nodes. Do not mix power supply types.

1 Rookie

 • 

791 メッセージ

2022年4月10日 19:00

Uehara.Yさん

情報ありがとうございます。
下記のようなナレッジもあり、悩んでおりましたが、停止調整で進めたいと思います。

Dell EMC Unity XT: Both power supplies in the systems are not supported (User Correctable) | Dell Japan

イベントは見つかりませんでした!

Top