Highlighted
ytarakida
2 Iron

Unity XTの諸元につきまして

解決策を見る

いつもお世話になります。

掲題の件、諸元を確認しようとしたのですがスペックシートの情報しかなく(最大1050W)

powercalculatorにて算出をしようと思っております。

https://powercalculator.emc.com/

 

powercalculatorをあまり使ったことがなく恐縮なのですが、出力されるものは200Vオンリーという

理解でいいでしょうか?

 

選択する所が単相と三相しかなく、この値を変えても結果は変わらなかったのと電源ケーブルが

C14/C20となっていたのでそう思っております。

 

どうぞ宜しくお願いします。

 

0 件の賞賛
1 件の受理された解決策

受理された解決策
モデレーター
モデレーター

Re: Unity XTの諸元につきまして

解決策を見る

ytarakidaさん

Power calculatorというスレッドを見ると、以前からインプットのボルテージは選択できていないですね。。

ただ、スペックシートを見ても電力消費量は100Vと200Vで変わらないので、Power calculatorで表示される情報を100Vのモデルに当てはめてもよさそうです。

capture-20190708-110712.png

Unityのハードウェアとしては、電源ユニット以外は100Vだろうと200Vだろうと同じものを利用しているので、100Vモデルでは電圧が弱い分たくさん電流を流して同じだけのパワーをUnityに提供しているように見えます(細かいことを言うとその分100Vモデルの方が発熱量が大きくなっていますが、その熱の分のエネルギーは消費パワーからみると無視できるレベルということなのでしょう)。

0 件の賞賛
2件の返信2
モデレーター
モデレーター

Re: Unity XTの諸元につきまして

解決策を見る

ytarakidaさん

Power calculatorというスレッドを見ると、以前からインプットのボルテージは選択できていないですね。。

ただ、スペックシートを見ても電力消費量は100Vと200Vで変わらないので、Power calculatorで表示される情報を100Vのモデルに当てはめてもよさそうです。

capture-20190708-110712.png

Unityのハードウェアとしては、電源ユニット以外は100Vだろうと200Vだろうと同じものを利用しているので、100Vモデルでは電圧が弱い分たくさん電流を流して同じだけのパワーをUnityに提供しているように見えます(細かいことを言うとその分100Vモデルの方が発熱量が大きくなっていますが、その熱の分のエネルギーは消費パワーからみると無視できるレベルということなのでしょう)。

0 件の賞賛
ytarakida
2 Iron

Re: Unity XTの諸元につきまして

解決策を見る

Uehara.Yさん

こちらわかりやすいご説明までありがとうございます!

確かにご回答頂いた通りだと思いました。

Unity480で試しに実施してみたところ、666Wだったので気になりましたがスペックシートは最大で

Power calculatorは細かくディスク指定が出来るのでより詳細に出てくるという感じですね。

UPSの容量を選定する際などに良く聞かれるのですが、最大をお伝えした方が問題はないと思いますので

ケースバイケースで使い分けたいと思います。

 

 

0 件の賞賛