ktachimoto
4 Tellurium

VDPをDell EMC製品と組み合わせて使用する場合の注意点

解決策を見る

VDP (VMware Data Protection)をDell EMC製品と組み合わせて使用する場合の
注意点はどういったものがありますか?

0 件の賞賛
1 件の受理された解決策

受理された解決策
ktachimoto
4 Tellurium

Re: VDPをDell EMC製品と組み合わせて使用する場合の注意点

解決策を見る

直近で発生しうる事象としては2点挙げられるかと思います。

・VDPと連携している Data DomainのDDOS 6.1以降へアップグレードすると、
 VDPからData Domainへアクセス出来なくなります

 https://support.emc.com/kb/507577
 VDP: Adding a Data Domain with DDOS version 6.1.x to the VDP fails with error "Invalid hostname or credentials"

 DDOS 6.1以降のData Domainを新規にVDP連携しようとすると、KB 507577に
 記載があるように "Invalid hostname or credentials" となりますが、
 すでにVDP連携済みのData Domainを DDOS 6.1以降にしてしまうと、以下の
 イベントが連続でログされ、Data Domainが使えなくなります。

 "Datadomain get checkpoint list operation failed."

 実際にこのような状況になってしまうと、該当VDPの使用はあきらめて
 いただくしかなくなってしまいます・・・

・VxRailを4.7.x (vSphere 6.7) にアップグレードすると、VDPが
 コンパチから外れます。

 https://support.emc.com/kb/536118
 VxRail: VDP support from VxRail 4.7.x

 vSphere 6.7環境でVDPを動かしてみたところ、一応動くようです。
 コンパチから外れるだけで、全く動かない事はないようですが、
 サポート対象外になりますので注意が必要でしょう。


このようなサポート外の構成となる場合には事前にVDPからAvamarへの
切り替えをご検討いただければと思います。

1件の返信1
ktachimoto
4 Tellurium

Re: VDPをDell EMC製品と組み合わせて使用する場合の注意点

解決策を見る

直近で発生しうる事象としては2点挙げられるかと思います。

・VDPと連携している Data DomainのDDOS 6.1以降へアップグレードすると、
 VDPからData Domainへアクセス出来なくなります

 https://support.emc.com/kb/507577
 VDP: Adding a Data Domain with DDOS version 6.1.x to the VDP fails with error "Invalid hostname or credentials"

 DDOS 6.1以降のData Domainを新規にVDP連携しようとすると、KB 507577に
 記載があるように "Invalid hostname or credentials" となりますが、
 すでにVDP連携済みのData Domainを DDOS 6.1以降にしてしまうと、以下の
 イベントが連続でログされ、Data Domainが使えなくなります。

 "Datadomain get checkpoint list operation failed."

 実際にこのような状況になってしまうと、該当VDPの使用はあきらめて
 いただくしかなくなってしまいます・・・

・VxRailを4.7.x (vSphere 6.7) にアップグレードすると、VDPが
 コンパチから外れます。

 https://support.emc.com/kb/536118
 VxRail: VDP support from VxRail 4.7.x

 vSphere 6.7環境でVDPを動かしてみたところ、一応動くようです。
 コンパチから外れるだけで、全く動かない事はないようですが、
 サポート対象外になりますので注意が必要でしょう。


このようなサポート外の構成となる場合には事前にVDPからAvamarへの
切り替えをご検討いただければと思います。