VNX 電源OFF/ONによるAnalyzerの動作について
AnalyzerのLoggingを有効にした状態で、I/Oを停止したのち電源をOFFしました。
電源ONし起動後には、AnalyzerのLoggingが停止していました。
この動きは、仕様通りの動作でしょうか。
それとも何らかの問題によりLoggingが停止したのでしょうか。
※自動停止の設定はしていません。
※Periodic Archiveにチェックを入れています。
また、analyzerのLoggingの状態をLogで確認する場合、どのLogの記載を確認すればよいでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K メッセージ
0
2015年6月24日 00:00
Analyzer 稼働中の VNX の再起動により Analyzer の logging が停止し、再起動されないのは、仕様ではないと考えます。というのは、社内の CX を logging 中に再起動したところ、CX が立ち上がった後に、logging も再始動したため、VNX においても、再起動するはずと考えるからです。よって、何か別の原因により logging が停止したものと考えます。
また、logging の確認は、
SP の event log 内の「start」、「stop」情報や、
Unisphere の logging 設定ポップアップ(logging 中は「Start」ボタンをクリックできない)や、
naviseccli コマンド「analyzer -status」で確認することができます。
wsxokmnui
144 メッセージ
0
2015年6月23日 02:00
失礼しました。
バージョンは、05.33.000.5.074 です。
よろしくお願いします。
wsxokmnui
144 メッセージ
1
2015年6月25日 01:00
Hiroki.K さん
返信いただきありがとうございます。
やはり、Loggingしている場合は、起動後もLogging状態になるのですね。
何か、Loggingは出来なくなった原因があるということですね。
ありがとうございました。